防雷断接卡的作用?
tsml
tsml Lv.5
2012年06月29日 02:43:07
来自于防雷减灾
只看楼主

第4.2.4条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。请问:1、测试时是必需断开所有的断接卡后才能测,还是只断开一个测一个?是测断接卡上方还是下方?2、由于断接卡的上方经与整个接闪器相连,断接卡的下方与整个接地装置相连,总之都是连接成一个整体,接地电阻应该都是一样大的,干嘛每个都要测?

第4.2.4条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。
请问:
1、测试时是必需断开所有的断接卡后才能测,还是只断开一个测一个?是测断接卡上方还是下方?
2、由于断接卡的上方经与整个接闪器相连,断接卡的下方与整个接地装置相连,总之都是连接成一个整体,接地电阻应该都是一样大的,干嘛每个都要测?
免费打赏
dianqipanli
2012年06月29日 04:44:55
2楼
《民用建筑电气设计规范》
11.7.6
采用多根专设引下线时,宜在各引下线距地面1.8m以下处设置断接卡。
当利用钢筋混凝土中的钢筋、钢柱作为引下线并同时利用基础钢筋作为接地网时,可不设断接卡。当利用钢筋作为引下线时,应在室内外适当地点设置连接板,供测量接地、接人工接地体和等电位联结用。
王常余编著的《接地技术220问》
【问】采用联合接地体时,防雷引下线为什么不设置断接卡?
【答】防雷接地是减少雷击的基本措施。要接地可靠,接地电阻测试是一项十分重要的工作。
以往工程建设中,测量防雷接地电阻,采取以下过程:解开防雷引下线断接卡------放线-----打辅助电极----测量----收线------连接断接卡。
断接卡的存在并不是一件好事,一旦断接卡的螺栓发生松动,或者断接卡接触面生锈,就会影响接地的效果,严重时(例如接触面严重接触不良)就会失去防雷接地作用。
目前高层建筑都采用联合接地体,在这种情况下,包括只有一组接地极的工程(例如烟囱的防雷接地),不设断接卡,也不必设置断接卡,但要有接地测试点,.......................。
回复
ccj8989
2012年06月30日 09:07:12
3楼
不错值得,参考!
回复
tsml
2012年07月02日 00:41:57
4楼



请问是全部解开再,一个个测,还是解开一个测一个?
回复
dianqipanli
2012年07月02日 04:18:34
5楼
如果是利用基础梁等自然接地体或环形接地体,就不必拆开断接卡(当然,也不必设置)。
如果是分组做的接地体,那么可以解开一个测量一个。全部解开后再测量也可以(不过,如此工作效率较低)。
测量线应该接在断接卡下方。
回复

相关推荐

APP内打开