开利中央空调,主机工作正常但冷凝器温度有-10左右。室内温度不降,是啥原因引起的?出水回水管都有水出但压力不大,压力表几乎显示不出来。但水泵运转的。

开利中央空调,主机工作正常但冷凝器温度有-10左右。室内温度不降,是啥原因引起的?
出水回水管都有水出但压力不大,压力表几乎显示不出来。但水泵运转的。
lll365www
2012年07月02日 21:33:14
2楼
海尔开利吧,海尔售后不是很好吗,打个电话上面服务
回复
byh9902
2012年07月03日 12:05:10
3楼
估计是你的表冷器堵塞了,
回复
zh270963551
2012年07月03日 21:16:41
4楼
开利什么型号的机器 、270963551我QQ 不知道的可以交流
回复
bh4wsi
2012年07月04日 20:31:21
5楼
查出来是泵坏了,没有水压。但是修复后在运行是会不间段的发生37故障报警,不知是啥问题?
回复
zhaowenliangde
2012年07月05日 10:29:03
6楼
冷凝器-10度不对,冷凝器的温度应该35度左右。
回复
h79579915
2012年07月05日 10:47:01
7楼
-10度,什么介质?是水的话还不把管给冻裂了
回复
bh4wsi
2012年07月05日 20:25:54
8楼
就是把冷凝器板块堵坏了,都修好了。但是制冷度没有原先的要冷。怀疑是过滤网上灰尘多了。
回复
zh270963551
2012年07月06日 21:23:54
9楼
37 重复蒸发器低进口温度 检查下水流量 、过滤器 QQ270963551
回复
bh4wsi
2012年07月09日 14:46:04
10楼
问题解决了,是进水管过滤器堵了 。
回复
sdjnr2012
2012年07月10日 15:47:57
11楼
LZ效率好高