新接一个工程三层弧形建筑,总面积20000平米,纯办公建筑,无空调,水喷淋系统,是否有必要设置自动报警系统呢?我的觉得用不着设置,想再确定下。
新接一个工程三层弧形建筑,总面积20000平米,纯办公建筑,无空调,水喷淋系统,是否有必要设置自动报警系统呢?我的觉得用不着设置,想再确定下。
2楼
3层就20000平方了??
大!!
一般可以考虑了!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
3楼
上吧,别找麻烦,不上的话消防100%通不过
回复
4楼
看建规要设
回复
5楼
每层20000/3 ,没空调也有通风吧,排烟少不了
建议上
回复
6楼
也没通风系统.只有市网消火栓系统.如果设置了,也只能报警,灭火还是靠人工哦.
查了查规范,不在设置自动报警的范畴里啊
回复