无功功率不能自动补偿
shenyekafei
2006年12月25日 23:35:24
只看楼主

我厂的开关柜上的无功功率补偿器不能自动工作,只能用手动,检查一切正常,不明白是什么原因?

我厂的开关柜上的无功功率补偿器不能自动工作,只能用手动,检查一切正常,不明白是什么原因?
免费打赏
首席技术官
2006年12月25日 23:54:30
2楼
有问题就不能叫"一切正常"
是什么品牌的控制器,如何调节,是模拟的还是数字的
你的投切参数怎样设置的
手动工作是否正常,功率因数是否合格
采样信号连接是否正确
回复
wsz198086
2006年12月26日 08:26:54
3楼
1,看一下控制器的功率因数是否正常!
2,电压电流信号采样是否正确,如控制器有功率显示出现负值就说明接错了
3,如果负荷太小,控制器不能工作的,这是时候可以把电容器的容量调小一点。
回复
anan666
2006年12月26日 09:40:41
4楼
楼上分析得很到位.
回复
shenzhen_aut
2006年12月26日 10:48:39
5楼


赞同这样的方案。但是提醒一个注意事项:
要同样把补偿器的启动电流调小一点,以便在低负荷能够启动。


欢迎技术交流:0755-26630066-186技术部
Email:szaut@cgaut.com
http://www.cgaut.com/szaut/
样本:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1159504472675
资料:
用电设备主管必读:如何选择低压无功功率补偿装置:http://co.163.com/forum/content/219_558731_1.htm
配电柜工程师设计与采购参考:无功补偿控制器技术讲义:http://co.163.com/forum/content/219_558690_1.htm
回复
liuhaibo875
2006年12月29日 23:49:32
6楼
分析得很到位.但不一定以解决问题,楼主能把问题说具体,将会收到结果