我接触的MAU有初中效段和高效段,而且在这两段都装有静压表,想了解在什么时候才需要更换滤网,一般来说初、中和高效滤网要多久更换一次

我接触的MAU有初中效段和高效段,而且在这两段都装有静压表,想了解在什么时候才需要更换滤网,一般来说初、中和高效滤网要多久更换一次
免费打赏
vincent_nk
2006年12月26日 08:45:08
2楼
楼主的意思是高效前置?台湾经常有这种做法的。
回复
honghuguo18
2006年12月26日 12:07:31
3楼
对于洁净度高的,在空调箱中装高效,末端送风口还要再装超高效的。
一般就按照压差表结合过滤器的总阻力来确定的。
按照经验来说,一般初效1~2个月左右,中效6个月左右,可以根据目测脏了就换。因为根据空气的质量不同,使用寿命也不同的。对于高效一般要根据终阻力,达到500Pa就要更换。
回复
vincent_nk
2006年12月26日 13:22:55
4楼
如果是高级别洁净室,高效最好不要更换。
回复
heweichengfy
2006年12月26日 20:21:00
5楼
为什么高效不要更换,还有初中效的更换时间是不是太长了?凭我平时的观察,初效一两个星期就脏了
回复
vincent_nk
2006年12月26日 20:36:48
6楼

更换高效对洁净室的使用会有很大影响。
初中效的更换时间要看你设定的终阻力大小。
回复
honghuguo18
2006年12月27日 10:21:14
7楼
现在的新风控制质量很差的了啊,初效有时候10 天左右就要换了。1~2个月是厂家的说的使用寿命,实际工作中要看终阻力以及观察来决定