有一酒店,共12层,给水采用哪种形式为好:变频和恒压二种方式。
有一酒店,共12层,给水采用哪种形式为好:变频和恒压二种方式。
2楼
都可以
回复
3楼
能否说说二者的区别与优劣?
回复
4楼
分区供给,低区最好利用市政管网供水压力,高区用变频供水供给,(市政压力不能利用的再设置一组变频供水设备)。变频供水可以省掉屋顶水箱,同时能保证用水压力,节能;水箱供水有时不能保证最不利用水水压,同时存在二次污染问题,但在停水时能利用一段时间!
回复
5楼
变频和恒压并不是两种供水方式.12层一般可分为两个区,低区采用市政直供应该无异议.高区采用变频供水.变频供水有恒压变频和变压变频供水两种方式.一般情况下采用恒压变频供水,只有在系统较大,要求较高的情况下才考虑变压变频供水方式.采用变压变频供水因为要求采集管网末端数据,故控制线路稍复杂些,但比恒压供水方式更为节能.
回复
6楼
支持
为解决水质可在泵前设置压力吸水柜!
http://co.163.com/forum/content/1731_265422_1.htm
回复
7楼
变频和恒压并不是两种供水方式.12层一般可分为两个区,低区采用市政直供应该无异议.高区采用变频供水.变频供水有恒压变频和变压变频供水两种方式.一般情况下采用恒压变频供水,只有在系统较大,要求较高的情况下才考虑变压变频供水方式.采用变压变频供水因为要求采集管网末端数据,故控制线路稍复杂些,但比恒压供水方式更为节能.
同意,讲的比较透彻
回复
8楼
分区供水,同意4楼观点,5楼解释的也很清楚。
回复
9楼
分区供水,一层,二层使用市政供水。
高区采用水泵,水箱联合供水。
回复
10楼
说的好!支持!让我都没什么可说的了!
回复
11楼
学习中
回复