一般采用何种形式?供水
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2006年12月25日 20:31:37
只看楼主

有一酒店,共12层,给水采用哪种形式为好:变频和恒压二种方式。

有一酒店,共12层,给水采用哪种形式为好:变频和恒压二种方式。
免费打赏
waterking2000
2006年12月25日 23:35:51
2楼
都可以
回复
jswgq-55
2006年12月26日 08:09:02
3楼
能否说说二者的区别与优劣?
回复
mb90
2006年12月26日 08:53:35
4楼
分区供给,低区最好利用市政管网供水压力,高区用变频供水供给,(市政压力不能利用的再设置一组变频供水设备)。变频供水可以省掉屋顶水箱,同时能保证用水压力,节能;水箱供水有时不能保证最不利用水水压,同时存在二次污染问题,但在停水时能利用一段时间!
回复
hugong139
2006年12月26日 11:12:47
5楼
变频和恒压并不是两种供水方式.12层一般可分为两个区,低区采用市政直供应该无异议.高区采用变频供水.变频供水有恒压变频和变压变频供水两种方式.一般情况下采用恒压变频供水,只有在系统较大,要求较高的情况下才考虑变压变频供水方式.采用变压变频供水因为要求采集管网末端数据,故控制线路稍复杂些,但比恒压供水方式更为节能.
回复
zhijianyuan
2006年12月26日 15:20:06
6楼

支持
为解决水质可在泵前设置压力吸水柜!

http://co.163.com/forum/content/1731_265422_1.htm
回复
qwer2050
2006年12月26日 23:34:15
7楼
变频和恒压并不是两种供水方式.12层一般可分为两个区,低区采用市政直供应该无异议.高区采用变频供水.变频供水有恒压变频和变压变频供水两种方式.一般情况下采用恒压变频供水,只有在系统较大,要求较高的情况下才考虑变压变频供水方式.采用变压变频供水因为要求采集管网末端数据,故控制线路稍复杂些,但比恒压供水方式更为节能.
同意,讲的比较透彻
回复
sylee
2006年12月27日 10:33:27
8楼
分区供水,同意4楼观点,5楼解释的也很清楚。
回复
大峰
2006年12月27日 12:09:09
9楼
分区供水,一层,二层使用市政供水。
高区采用水泵,水箱联合供水。
回复
zjw1316189
2006年12月27日 12:33:16
10楼


说的好!支持!让我都没什么可说的了!
回复
合士嘉造价咨询
2006年12月27日 13:17:50
11楼


学习中
回复

相关推荐