一般采用何种形式?供水
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2006年12月25日 20:31:37
只看楼主

有一酒店,共12层,给水采用哪种形式为好:变频和恒压二种方式。

有一酒店,共12层,给水采用哪种形式为好:变频和恒压二种方式。
免费打赏
runbird
2006年12月27日 13:29:41
12楼
变频供水是现在的大趋势了。
因为屋顶水箱的运行管理问题长时间得不到解决,二次污染也就不可避免。
回复
leelongbo
2006年12月27日 13:34:29
13楼
压力吸水柜是什么东东啊? 什么原来?有什么作用?
回复
hjj
2006年12月27日 15:11:20
14楼
采用智能型管网叠压(无负压)变频供水啊,也就是变频恒压供水,如果当地自来水主管部门不允许采用无负压供水,那就作一个不锈钢水箱再采用变频恒压供水设备
回复
gyj508
2006年12月27日 15:40:38
15楼
六层以下市政管网供水,六层以上用无负压变频供水比较合适,这样比较节能,还省事。
回复
fangcaixia
2006年12月27日 21:05:35
16楼
恒压变频是不是压力不变,变频又是什么意思呢,哪位大G能解释一下么
回复
simonyulao
2006年12月28日 12:05:17
17楼


非常同意这种说法
回复
john7883
2006年12月28日 14:49:19
18楼
建筑给排水专业QQ群:4015643

欢迎各位专业人士加入专业Q群和我们一起交流!
条件:
1.能有一定的时间在线.
2.热爱本专业的工作.
3.喜欢交流一下经验.
注:本群还将拟加一名管理员.有扎实专业,经常性在线,乐于助人的同仁.请联系本群的John.
回复
lifuyu0303
2006年12月28日 17:22:13
19楼

我看节能就算了吧,到底谁节能现在根本就没有定论,变频主要的优势就是省了一个水箱,可以节省结构荷载,再就是二次污染,但是不安全
回复
zgcumt
2006年12月28日 19:06:59
20楼
长见识了
变频和恒压并不是两种供水方式.12层一般可分为两个区,低区采用市政直供应该无异议.高区采用变频供水.变频供水有恒压变频和变压变频供水两种方式.一般情况下采用恒压变频供水,只有在系统较大,要求较高的情况下才考虑变压变频供水方式.采用变压变频供水因为要求采集管网末端数据,故控制线路稍复杂些,但比恒压供水方式更为节能.