40 VDC, 20000 A 铜排要多大??
sanan_sun
sanan_sun Lv.2
2006年12月25日 17:48:07
只看楼主

哪位知道 40 VDC, 20000 A 铜排要多大?? 多谢!!

哪位知道 40 VDC, 20000 A 铜排要多大?? 多谢!!
免费打赏
jk_00
2006年12月25日 21:48:18
2楼
2000A电流你用多大铜排,别问电压?
回复
gjc1788
2006年12月26日 08:35:03
3楼

20000 A 这么大 我搞不定 呵呵
回复
caoqq
2006年12月26日 09:27:26
4楼
20000A??????好吓人,
回复
anan666
2006年12月26日 09:29:22
5楼
老兄,恭喜你,又是一个大工程啊,做冶炼的吧?我见过几万吨的电解锌,电流也是上万安,不过,不是我亲手做的,所以,不敢说出来误导你.
回复
tcf8888714
2006年12月27日 15:54:27
6楼
哪里用到呀?是不是电解铝上用呀!4(100X400)
回复
fdj1022
2006年12月27日 16:55:52
7楼
强电流
回复
zhuming927
2007年04月19日 14:08:24
8楼
按1.2~1.6A/mm2算
回复
jk_00
2007年04月19日 14:31:25
9楼
我才看清楚,是20000A啊,不是2000A啊,你不是在说胡话吧?发烧了吧?
回复
lqihtuu
2007年04月20日 10:12:25
10楼
想要有余量就2A/MM2
回复
tudashi63
2007年04月21日 09:07:28
11楼
这么大电流有如下方式选择:
1.矩形铜排
用20~25根100X10的铜排围成圆桶形,每根之间留有10~20mm的间隙就可。
2.槽形母线
每对槽形母线电流密度达到2A/mm2,设计时按1.8A/mm2就可。用三对以上比较好。