请教个沟槽连接与法兰连接的问题
caiwz
caiwz Lv.2
2006年12月25日 16:25:08
只看楼主

请教各位达人:我最近做的好多工程,消防管DN100以上管都设计沟槽连接,但是造价貌似很高的说,想问问改法兰连接行么?这两种连接连接各有什么好坏早上设计院的给排水设计师到我们公司图纸会审时我问他可不可以改法兰接,有什么区别?他回答说规范说可以,可也没说具体有什么区别居然都可以,而且法兰接还更便宜,为什么设计都设计沟槽连接呢?

请教各位达人:我最近做的好多工程,消防管DN100以上管都设计沟槽连接,但是造价貌似很高的说,想问问改法兰连接行么?这两种连接连接各有什么好坏

早上设计院的给排水设计师到我们公司图纸会审时我问他可不可以改法兰接,有什么区别?他回答说规范说可以,可也没说具体有什么区别

居然都可以,而且法兰接还更便宜,为什么设计都设计沟槽连接呢?
免费打赏
a13920120500
2006年12月25日 16:54:49
2楼
事务在发展,新工艺自由新工艺的特点,经济指标是一方面,还有考虑,施工便捷、批量化、标准化、节省资源、环保等。
回复
caiwz
2006年12月25日 20:12:43
3楼
能不能说得具体些??俺就知道施工好象更简单~其他的................
回复
chenqian7299
2007年03月07日 11:14:59
4楼
≥DN100的消防管必须沟槽连接,规范要求的.
回复
cqsxj
2008年07月10日 01:23:26
5楼



哪个规范要求的?
回复
zhg200501
2008年07月11日 15:51:40
6楼
可以焊接
可以法兰
也可以沟槽
施工便捷、批量化、标准化可能是沟槽连接主要原因
回复
jiutianbiaofeng
2008年07月11日 16:38:27
7楼
≥DN100渡锌钢管沟槽连接主要是安装方便、美观!如果是法兰连接的话还要二次渡锌,造价可能更高!
回复
cncec1
2008年07月22日 16:48:48
8楼
楼上说得对,要二次镀锌,还麻烦,价格不一定便宜
回复
htyj7299
2008年07月23日 15:56:43
9楼

说得对!沟槽连接便于安装,施工中常这样用。设计规范到时没有强制规定,毕竟二者都可以用,只是造价问题