请大家来讨论一下建筑采暖分区的意义
spr2004
spr2004 Lv.7
2006年12月25日 15:45:44
来自于采暖供热
只看楼主

以前分区是为了散热器的承压,单立管的水力失调,那对于现在有高承压散热器(0.6,0.8MPA),还有必要按照原来那么地分区么,而对于地暖,亦按照散热器来分区,合理么;另外还有中央空调,有必要分那么多区么?

以前分区是为了散热器的承压,单立管的水力失调,那对于现在有高承压散热器(0.6,0.8MPA),还有必要按照原来那么地分区么,而对于地暖,亦按照散热器来分区,合理么;另外还有中央空调,有必要分那么多区么?
免费打赏
shigu
2006年12月25日 22:26:43
2楼
分区不仅是解决承压问题,还有失调问题。
回复
loosy
2006年12月26日 09:03:49
3楼
我觉得在地暖和分户计量中没有必要,只要采取一些平衡手段,没有问题.中央空调中100米不分区也很多的.强烈支持楼主,也希望大家讨论
回复
spr2004
2006年12月26日 10:05:17
4楼
我做的20层中央空调就没有分区,不过采用同程的
回复
spr2004
2006年12月26日 10:06:24
5楼
大家认为中央空调有必要采用同程的么
回复
xiaowy1
2006年12月26日 16:18:59
6楼
当然同程的水力失调会好些,用同程的好。
回复
mage780705
2006年12月26日 16:35:00
7楼
主要是要考虑垂直失调的影响,其次才是水力平衡.
回复
spr2004
2006年12月26日 16:38:13
8楼

但是对于空调来说,垂直失调影响甚小
回复
zhengshg1979
2006年12月27日 08:30:09
9楼
还有一些阀门及管件连接的问题,我觉得100m以下的现在完全可以解决这些问题,不分区也可以了,但是分区也没有太多的坏处
回复
spr2004
2006年12月27日 11:28:52
10楼
我希望大家从纯设计方面,纯理论上来分析一下这个问题,谢谢
回复
volcano_1230
2006年12月27日 19:31:03
11楼
这个问题有些太模糊吧,单纯为了分区而分区就没多大意义了。
但分区首先能解决失调的问题
其次,系统分区能实现各区不同需求不同温度的供暖
再有,就是节能了,有机会我把手边德国原版的一个系统传上来大家看看,真是挺好的。
回复

相关推荐

APP内打开