请教室外直埋保温管
geziyanan
geziyanan Lv.2
2006年12月25日 15:45:30
来自于采暖供热
只看楼主

我碰到个工程,DN50的热水管,里面的热水温度是60-80度,采用聚氨脂泡沫30mm厚保温,覆土0.8米,请各大侠告诉一下,要不要补偿?(详见附图),管道基础如何?回填砂土如何?多少粒径的土?夯实度如何?谢谢了,谁能告诉我我真是太感激了!

我碰到个工程,DN50的热水管,里面的热水温度是60-80度,采用聚氨脂泡沫30mm厚保温,覆土0.8米,请各大侠告诉一下,要不要补偿?(详见附图),管道基础如何?回填砂土如何?多少粒径的土?夯实度如何?谢谢了,谁能告诉我我真是太感激了!
99009cec84200c151764.rar
39.4 KB
立即下载
免费打赏
zhengxufeng
2006年12月25日 16:58:24
2楼
DN50的热水管,里面的热水温度是60-80度,采用聚氨脂泡沫30mm厚保温,覆土0.8米,要看你的管道长度。可以参考一些节点做法: http://co.163.com/forum/content/165_181186_1.htm
回复
喋血东京
2006年12月25日 17:29:52
3楼
回答得很好了!要看管道长度的!
回复
zhengshg1979
2006年12月26日 08:26:25
4楼
参见标准图集热水管道直埋敷设05R410
你得这种情况上面肯定有
回复
zhengshg1979
2006年12月26日 08:30:13
5楼
算了,给你提供各下载
也是网易的网友提供的,在其他的帖子上也能够看见

给个邮箱给你发过去,大于10M了,不知道怎么发
或者在网上找找
http://co.163.com/forum/content/165_553203_1.htm
回复
geziyanan
2006年12月26日 11:53:17
6楼
我看不懂这个直埋敷设的图集
回复
zhengshg1979
2006年12月26日 13:19:36
7楼
和那本技术规程搭配着看,或者先看技术规程再看图集,慢慢理解了,反正计算是挺麻烦得
回复
ysq20000715
2006年12月28日 11:48:44
8楼
按理论应有补偿,实际施工采取点措施可不加补偿.
回复
daniel5885
2006年12月29日 19:56:34
9楼
根据施工图纸看,管道可不设补偿,采用自然补偿!管道基础在1.1m~1.5m.管道底部添沙200过管道外皮30,中间添土距管顶30,然后填沙100,最后分三次回填土,分三次手动夯实.(多少粒径的土和沙没必要去扣它)
回复
suak
2007年01月03日 16:27:11
10楼
支持9楼,可不设补偿.做法可参考图籍
回复
guangyangjjj
2007年01月04日 09:26:28
11楼
一般都不用补偿的这属于二次水水温低,又是直埋\可利用管道自然补偿,如管道的折型弯等等~~
当然如果你计算一下的话,可能也能得出结论不用加补偿器