我是给排水专业的,一个项目碰到要用DN50的直埋保温管,采用30mm厚的聚氨脂泡沫保温,我的管路是Z字型的,长度分别是12米,2米,12米,要不要设补偿器啊?管顶覆土0.8米,各位大侠帮帮忙吧,很急啊!

我是给排水专业的,一个项目碰到要用DN50的直埋保温管,采用30mm厚的聚氨脂泡沫保温,我的管路是Z字型的,长度分别是12米,2米,12米,要不要设补偿器啊?管顶覆土0.8米,各位大侠帮帮忙吧,很急啊!
免费打赏
hqstank
2006年12月25日 20:32:04
2楼
你这是热水的吧,是入户管吧,完全不必用补偿器.
1、首先你的管子很短
2、输送的热水温度不高
3、埋深还可以,你这是哪的,不知道满不满足冻土层的要求
在有个图集《热水管道直埋敷设》05R410PDF版,你可以参考看看
http://co.163.com/forum/content/165_553203_1.htm
回复
geziyanan
2006年12月26日 11:42:17
3楼
谢谢了,我特意去买了本这个图集,可惜看不懂。不知道这种保温管的基础如何做?回填土要用砂土,夯实度多少?用多少粒径的砂土?
回复
hqstank
2006年12月26日 19:59:23
4楼
要不你查查这个规范应该有,可惜我没这个规范电子版
《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004