关于公共建筑卫生间
wangtt-tt
wangtt-tt Lv.4
2012年06月27日 19:26:58
来自于通风排烟
只看楼主

大家有没有注意到那条规范要求公共建筑卫生间必需设置机械通风的?因为建筑没有合适的位置设排气道

大家有没有注意到那条规范要求公共建筑卫生间必需设置机械通风的?因为建筑没有合适的位置设排气道
snail_yin
2012年06月28日 15:54:57
2楼
办公建筑设计规范明确要求卫生间应为负压,其他规范就没有见到相关的内容了。
回复
王木匠
2012年06月29日 13:48:37
3楼
空调场所有可开启外窗的卫生间、开水间应设置机械通风系统。防止室外空气通过可开启外窗无组织进入空调场所,影响空调场所的空调效果。
回复
franklin1029
2012年06月29日 15:45:52
4楼
2009JSCS-1 全国民用建筑工程设计技术措施-规划_建筑_景观 13.3.11中有规定
回复
cake_01
2012年06月29日 22:12:39
5楼
参见《暖规》第5.3.3条,强制条文。
回复
春眠不觉晓
2012年06月30日 09:24:17
6楼
在即将实行的暖通新规范中,也有明确的要求
回复
ge_xin_1980
2012年07月01日 18:52:09
7楼
创造条件也要做一个排气道
回复
imasm
2012年07月02日 18:31:15
8楼
办公建筑有条文要求,另外技术措施要求公共建筑设机械通风。
回复
dp522dp
2012年07月03日 16:45:50
9楼
技术措施上要求公共卫生间要机械通风,当然技术措施不是规范,不过他这样要求也是有道理的,一个没有机械通风的卫生间怎么都是臭的。
回复
c2h5oh
2012年07月05日 11:00:09
10楼
没有排气道可用风管接出外墙,你不想画可在说明备注装修时做,本次预留电源。
回复
luml123
2012年07月05日 22:50:55
11楼
第一次听说卫生间不做机械排气的,家里的不做排气都臭
回复