耐张塔转角度数可以大于90度吗?
lp2010583
lp2010583 Lv.3
2012年06月27日 16:49:21
只看楼主

问题如标题,杆塔已经架设好了 ,但是我们的杆塔放错地方了,需要向回引导线,转角度数大约为160度,导线挂一边了,这样可以吗?好像没有见过这样子的情况,希望大家提出宝贵意见。

问题如标题,杆塔已经架设好了 ,但是我们的杆塔放错地方了,需要向回引导线,转角度数大约为160度,导线挂一边了,这样可以吗?好像没有见过这样子的情况,希望大家提出宝贵意见。
免费打赏
lp2010583
2012年06月27日 17:05:51
2楼
怎么做呢? 上字形铁塔 一边挂两串绝缘子 一边不挂绝缘子, 防风偏怎么做呢 还用负荷绝缘子吗?,杆塔上一边有两组挂点吗?
回复
hkgd8848
2012年06月28日 16:14:56
3楼
是线路需要这么回转吗?
回复
hkgd8848
2012年06月28日 16:16:58
4楼
如果是,应该在反向侧打拉线固定,否则杆受力朝向一边,会倒的
回复
hkgd8848
2012年06月28日 16:19:57
5楼
看错了,160度是接近一条直线,正常方式啊!!!!180度就是直线耐张啊


题目有点不理解
回复
laserscan
2012年06月28日 22:51:29
6楼
笑话啊!转角160度?不可以的。重做吧。
回复
lingxuct
2012年06月29日 12:50:51
7楼
“杆塔放错地方了”,有错就改不是好了?
回复
szh0111
2012年06月29日 16:45:18
8楼
一般应控制在90度及以下,除非迫不昨已,但存在许多困难:(1)杆型需特制;(2)基础也需定做;(3)进出几乎平行了,相间距难以满足。
若杆塔都要放安装好了,才发现。有疑问:(1)是不是转角为20度,你搞反了;(2)若确实为160度,而杆塔及基础未按160度来考虑,则杆塔存在着被拉垮的危险,只能不用了,重新设计施工。
回复
红苹果
2012年07月09日 11:48:58
9楼
我的乖乖,这样的想法你也能想出来。。。
160度什么概念,那就是纯终端塔了?拉着两回线。。。

做好基础,别用上字塔了,这塔轻的狠,经不起拉的。。。
回复

相关推荐

APP内打开