有没有高手帮忙解决一下冷藏集装箱制冷机组,大金 LEX10-15A ,涡旋式压缩机EV没问题,低压异常,有时抽真空。
有没有高手帮忙解决一下
冷藏集装箱制冷机组,大金 LEX10-15A ,涡旋式压缩机
EV没问题,低压异常,有时抽真空。
2楼
系统可能存在堵的现象,或者有可能制冷剂量不够。
回复
3楼
对,看看你用的管道有没有压扁,或阀门都打开了!
回复
4楼
谢谢两位GG///
小弟今天忙了一天终于搞清楚了,现拿出来供大家参考一下:
现象:打冷由环境温度到-13/-10(供回风)时,温差开始变小,并且温度保持在这个附近,EV:10-12左右,低压压力-30~-45左右,并且低压段温度过低:-30到-45左右.检查膨胀阀没问题!
回复
5楼
后来才想起来检查盘管,发现节霜很多,于是手动化霜
结果故障排除!!
具体原因我怀疑是蒸发器温度过低,系统进入化霜模式,但由于节霜过多,恶性循环导致上述故障
不过小弟知识有限,还不是很确定,学习中........
(待请教高手后,答案再给大家奉上)
回复