氧气压缩机制冷方式的探究和改良
dgmcsy
dgmcsy Lv.6
2012年06月27日 11:57:05
来自于制冷技术
只看楼主

晾水池的设计对于由漏斗经排水管流回到晾水池的水,需要有一冷却装置,以便使水降到规定温度后参与机组冷却循环。机组要求进水温度不能大于30℃,冷却后温升不得大于10℃。所以晾水池的设计要求冷却效果必须能使7t/h的冷却水温度降低不小于10℃。基于此,在查阅了有关资料和相关文件后,经过了仔细计算,最后确定了晾水池的具体设计方案,其晾水池的平面布置见。  晾水池采用了5m×5m×25m(长×宽×高)的方形水池,总蓄水量为5m×5m×2.5m=62.5m3.循环水采用喷淋冷却方式。在距晾水池左侧800mm有一隔墙。用以把冷却循环回水和由喷淋泵和经喷淋头冷却后的水分开,使送往压缩机组的冷却水能达到理想的冷却温度。回水管位于晾水池的左侧偏中下部。喷淋泵位于隔墙左侧回水池内。冷却水吸入管设置于池子的右侧。如此,整个冷却水的循环过程是:由机组流回的冷却水经漏斗重力回水后,在喷淋泵的作用下,将由机组流回的冷却水经喷头风冷后,回到隔墙右边的池子,右边池子经冷却好的冷却水在水泵作用下经吸入管进入冷却总管参与冷却循环,形成了一个封闭的冷却水循环系统。

  补水管的设计从中可以看到,在冷却水总管处接有一补水管通往晾水池,如此设计,是考虑到当晾水池中水经天长日久后,水会逐渐蒸发,池中水量逐渐减少。为了整个冷却水循环系统正常工作,需要在池中水减少到一定量时向池中补水。为了便于补水控制及冷却水循环系统方便与外界冷却水切换,在冷却水总管与补水管碰点前加一台闸阀,在冷却水封闭循环吸水泵与冷却水总管碰点前加闸阀。这样,在向蓄水池中补水时,可打开冷却总管前的阀门,同时打开补水管上的阀门及关闭冷却水总管通往冷却器及其缸套等冷却部位的阀门,即可向池中补水。

  吸水泵及喷淋泵的选择机组额定冷却水量为7t/h,在选用吸水泵时应使水泵的额定流量稍大于7t/h,在参阅了各厂家样本后,决定选用额定流量为12t/h的吸水泵。喷淋泵选择时参考了吸水泵的流量,最后选定了额定流量为11.7t/h的管道泵。改造方案设计及实施时应该注意的问题在方案的设计及实施过程中,特别要注意以下几个问题:在设计由压缩机冷却后的水回晾水池的回水管时,由于机组冷却水经漏斗后采用的是无压回水方式,所以回水管在通向晾水池时最好能形成逐渐下降趋势,即标高逐渐减小呈倾斜式,而且回水管与晾水池的入口处的标高要低于漏斗下面的最低液位,否则会造成回水不畅或根本无法回水,致使冷却水沿漏斗上面溢出。
免费打赏

相关推荐

APP内打开