请教工作接地和保护接地问题
zihao
zihao Lv.5
2012年06月27日 10:58:52
只看楼主

一个高层建筑项目,地下有5层,变配电房和发电机房在负2层,消防控制室在1层,计算机房在4层,变压器中性点接地和保护地接怎么做比较好?

一个高层建筑项目,地下有5层,变配电房和发电机房在负2层,消防控制室在1层,计算机房在4层,变压器中性点接地和保护地接怎么做比较好?
免费打赏
lingxuct
2012年06月27日 11:08:58
2楼
有变电所一定有接地装置吧?好象规范要求“每段母线不少于二根(从接地装置引入的)接地母线”,变压器中性点的工作接地应“单独从接地装置引入”,最好与保护接地分开,设置一个“可断开的连接点”,以检查变压器(和低压系统)对地绝缘。
回复
zihao
2012年07月04日 10:41:25
3楼
谢谢,再问一下:变压器中性点的工作接地是不是应从接地装置(负二层地网)引到该机房,采用明装方式吗?
保护接地可不可以从总等电位箱接入?
回复
wuchiqun
2012年07月04日 12:57:24
4楼

接地分为三种,一是防雷接地、二是工作(中性点)接地、三是保护接地。目前大都共用接地装置。中性点接地属变压器工作(运行)需要而接地,作用是三相负荷不对称(允许范围)时能稳定中性点不位移。保护接地为金属外壳的电气设备正常时其外壳不带电而故障时可能带上危险电压时能确保人身安全而装设的。保护接地为一点、多点,称为重复接地。
回复