地暖加热管离墙的距离设置在多少合适?
grgas
grgas Lv.2
2006年12月24日 21:33:46
来自于采暖供热
只看楼主

我的设计经常使用200mm,我认为施工时工人较容易掌握,在以后装修时业主也容易掌握,有些必须破坏地面时这个距离也很安全不容易破坏加热管。这个问题在和施工监理经常争论,关键是规程定在150mm以内,不知道编制规程的专家是如何考虑的?我认为这个距离规程完全没必要规定的这么死,因为关键是考虑房间的热负荷设计的要够用,就是说离墙距离远点不要紧里边的管盘密点不就好了么?

我的设计经常使用200mm,我认为施工时工人较容易掌握,在以后装修时业主也容易掌握,有些必须破坏地面时这个距离也很安全不容易破坏加热管。这个问题在和施工监理经常争论,关键是规程定在150mm以内,不知道编制规程的专家是如何考虑的?我认为这个距离规程完全没必要规定的这么死,因为关键是考虑房间的热负荷设计的要够用,就是说离墙距离远点不要紧里边的管盘密点不就好了么?
免费打赏
gmzs2008
2006年12月26日 20:39:48
2楼

规程是死的,人是活的
回复
58354853
2006年12月28日 12:49:22
3楼
200mm瞒合适的
特别是用软件画盘管的时候,定多少管距,盘管距墙也为多少了,不需要特别调整。
回复
yuerrixue
2008年08月25日 17:12:39
4楼
那怎么行呢?
1.距墙200mm,间距200mm,能满足房间使用效果。
2.距墙400mm,间距150mm,负荷也能满足,
那么你说那种方案会舒适呢?


[ 本帖最后由 yuerrixue 于 2008-8-25 17:13 编辑 ]
回复
hujun009
2008年10月15日 18:59:06
5楼
200mm就好了。
规程可能都过时了
回复
qiaoweiqwqw
2009年01月04日 09:10:23
6楼
200mm就很近了 水的管路怎么办 也要有个距离啊 不能光是暖的啊
回复
eteliu
2009年01月05日 11:52:33
7楼
没有确切的定论啊,要综合考虑它的使用和你布置管路的情况.
回复
灬天蝎乄
2009年08月28日 18:04:58
8楼
你们说的是那个规程,我怎么没有看到呢 ?
回复
bantou10
2009年09月12日 21:48:13
9楼
:victory: :victory: :victory:
回复
暖小流
2009年09月22日 16:19:39
10楼
JGJ142-2004 地面辐射供暖技术规程 3.9.3条写的是距外墙内表面不超过100mm,楼主的150mm是哪个规程的?地标??