某厂所用变压器35KV干式无二次的接地变压器,要求短时10s容量2200KVA,变压器厂家提供了250KVA接地变压器,到现场运行约5个月后发生故障跳闸,有烧黑痕迹。但是事故后,无进行任何处理重新合闸后,仍能正常工作。问题1:照片螺栓的黑点的原因是什么?有放电?问题2:该事故是正常外部短路事故(外部保护不够?)还是接地变压器本身耐压不够?如何识别?问题3:继续使用会不会有隐患?

某厂所用变压器35KV干式无二次的接地变压器,要求短时10s容量2200KVA,变压器厂家提供了250KVA接地变压器,到现场运行约5个月后发生故障跳闸,有烧黑痕迹。但是事故后,无进行任何处理重新合闸后,仍能正常工作。
问题1:照片螺栓的黑点的原因是什么?有放电?
问题2:该事故是正常外部短路事故(外部保护不够?)还是接地变压器本身耐压不够?如何识别?
问题3:继续使用会不会有隐患?

照片 003.jpg

免费打赏
wboy8759
2012年06月27日 10:08:21
2楼
“所用变压器35KV干式无二次的接地变压器,要求短时10s容量2200KVA”是什么意思啊?
所用变压器无二次绕组怎么供所用低压电?
你说的这个是35kV中性点消弧线圈吧?
外部短路故障时,瞬态过电压造成这个接地变的高压绕组包对地打火,像是存在绝缘不良,一种可恢复性击穿。
回复
lingxuct
2012年06月27日 10:22:18
3楼
1、象放电痕迹;
2、10S是10倍容量的意思;
3、当主变无Y绕组时,需要在系统接一台“一次是Y绕组”的接地变压器,其中性点直接接地;
4、当接地变压器无二次时,就是空载变压器,其绕组是感性的(三相平衡),当系统发生接地故障时,接地相对地电容局部短路,系统平衡(容性)被破坏,就会通过接地变压器绕组的接地电流,这个电流与系统电容电流成正比。所以,选接地变压器的容量与系统的电容电流相关,需要计算。
回复
yhq822
2012年06月27日 11:09:04
4楼
2200KVA是基于短时容量10秒100A的额定电流。参照类似短路电流标准,接地变压器一般是按2小时来核算标准容量的,ZN接法。
该接地变压器零序阻抗是90欧左右。
问题3主要是想知道如何知道是外部短路保护设置有问题还是本身接地变压器绝缘不可靠。
回复
zhband66
2012年06月29日 10:35:32
5楼
这个不太懂,学习下
回复
desparado
2012年06月29日 13:22:40
6楼
围观等高人呢解答
回复
chjs001
2012年06月29日 17:24:24
7楼
学习学习
回复
奥贝蒂
2012年06月29日 21:11:26
8楼
是放电痕迹。
回复
天空蔚蓝
2012年06月29日 23:58:57
9楼
回复
啊勇
2012年06月30日 08:18:26
10楼
不可以用了 存在故障隐患! 需更换! 因为已经有绝缘击穿的情况了!
回复
tmzxzmt
2012年06月30日 11:54:32
11楼
要通过检测在能确定能否继续使用