单按钮控制开和停,点一下开再点一下停,有意义的设计
jianruzou
jianruzou Lv.2
2006年12月24日 11:38:38
只看楼主

谢谢大家,急用:我要求的是:单按钮控制开和停(是个启动用的点动按钮)的接触器电路。 我以前设计过,现在需要它来用于:机械手PLC控制的双轨电路设计。

谢谢大家,急用:
我要求的是:单按钮控制开和停(是个启动用的点动按钮)的接触器电路。
我以前设计过,现在需要它来用于:机械手PLC控制的双轨电路设计。
免费打赏
myan19820101
2006年12月31日 10:55:47
12楼
不同意五楼的画法,完成不了楼主的要求.第一次按按钮KA3可以锁住,但是KA2少操作电源了.
回复
huziming219
2006年12月31日 12:57:11
13楼
前几天刚讨论过5楼的图,该设计是对的
回复
blwfzn
2006年12月31日 23:01:50
14楼
个人感觉这个设计在现实中用不到,因为成本太高,但确能拓宽大家的思路,使大家对控制回路的理解更加深刻,所以还是有些用处的!
回复
zhoutin
2007年01月01日 18:45:28
15楼

虽然能完成单按钮控制开和停但是设计是错的 (元件多用)
回复
t51788594
2007年01月02日 18:27:23
16楼
不同意五楼的画法,完成不了楼主的要求.第一次按按钮KA3可以锁住,但是少操作电源了.
回复
jianruzou
2007年01月03日 12:33:31
17楼
十楼的说法是错的,在PLC里我这四个继电器都是不要钱的,是软继电器
回复
jianruzou
2007年01月03日 12:36:57
18楼
这个设计很对。你们再分析分析!
回复
fox36268
2007年03月21日 22:31:36
19楼
最终结论:五楼正确
回复
cyj6610
2007年03月21日 23:51:32
20楼
5楼的图有误
回复
cyj6610
2007年03月21日 23:58:51
21楼

在实际中,没必要搞的这么复杂,这种题只是考逻辑思维能力,实际中用个带自复位的两位开关足以满足PLC的输入要求,如确实要采用单按钮控制开和停的接触器电路,只能增加故障点,给维护带来麻烦.
回复

相关推荐