一个系统中制冷剂的充注量多少最佳?
147102
147102 Lv.2
2006年12月24日 01:50:44
来自于制冷技术
只看楼主

一个系统中制冷剂的充注量多少最佳?本人刚毕业,在工地实习期间发现,工程中工人们在往系统中添加制冷剂时,靠的全是经验,没有一个量的标准!多加点,少加点完全凭个人喜好。我也考虑过这个问题,可一直感到无从下手。希望各位前辈可以帮小弟解决这个问题,制冷剂的充注量通过什么可以计算出来? 单位制冷量?负荷?.......以R22为例

一个系统中制冷剂的充注量多少最佳?本人刚毕业,在工地实习期间发现,工程中工人们在往系统中添加制冷剂时,靠的全是经验,没有一个量的标准!多加点,少加点完全凭个人喜好。我也考虑过这个问题,可一直感到无从下手。希望各位前辈可以帮小弟解决这个问题,制冷剂的充注量通过什么可以计算出来?
单位制冷量?负荷?.......
以R22为例
荣昌制冷
2006年12月24日 06:29:10
2楼
投产中的制冷系统,注氟量已经过计算确定,并有标示。
经维修或泄漏,系统中的制冷工质会有损失,需要及时补充。补加应根据制冷运行各项工况、设备(装置)和管路的外表反应、运行电流、制冷效果等因素确定具体补加的量。多加或少加都会直接影响运行工况和制冷效果,只能是凭经验(与正常工况及反应相比较)或按所规定的温度、压力、电流等数据加注。
回复
nantianren
2006年12月25日 12:13:58
3楼
同意2楼的说法,制冷剂的充注量一般样本上都有标注。
但经过维修后,一般不会有人去称制冷剂的总量,正像楼上所说的而是根据自己的经验,对应氟系统相应
的压力和水温等添加,试想,维修时谁会带个磅秤过去,重都重死了。
回复
chenliang1979
2006年12月26日 13:38:07
4楼
够用最佳
回复