室外景观照明出线开关漏电保护问题讨论
npxjj
npxjj Lv.6
2012年06月26日 16:44:03
只看楼主

目前,很多景观照明配电系统采用TT系统或TN-S 系统,由配电箱引出的各照明回路出线开关大都采用30mA的微型断路器(微断小开关),但是,据说由于自然漏电流大,这个漏电开关实际会无法投入使用,现在想请有经验的人士能否确认一下如下问题:1、实际使用时30mA漏电开关是否确实无法投入,或可用但是经常动作?2、若1是事实,但是漏电保护是规范要求,设计必须设置,那如何采取更有效的措施,比如是否可参考室内防火灾漏电保护开关那样,选择带有漏电门槛电平的开关抵消自然漏电流的影响,这样的微断开关目前市场提供吗?

目前,很多景观照明配电系统采用TT系统或TN-S 系统,由配电箱引出的各照明回路出线开关大都采用30mA的微型断路器(微断小开关),但是,据说由于自然漏电流大,这个漏电开关实际会无法投入使用,现在想请有经验的人士能否确认一下如下问题:1、实际使用时30mA漏电开关是否确实无法投入,或可用但是经常动作?2、若1是事实,但是漏电保护是规范要求,设计必须设置,那如何采取更有效的措施,比如是否可参考室内防火灾漏电保护开关那样,选择带有漏电门槛电平的开关抵消自然漏电流的影响,这样的微断开关目前市场提供吗?
免费打赏
丧心病狂的喵桑
2014年10月11日 15:51:06
12楼
室外接灯数量不得超过20个,绑扎接头不得超过20个,施工钱校核额定电流和线径,如果因为RCD跳闸,调试也通不过的话,是要扣钱罚款的
回复
红苹果
2014年10月12日 16:21:33
13楼
11楼、12楼回答的要仔细揣摩。。结合你所学的知识。
是TN-S还是TT系统,主要都还是满足安全要求。简单的打个比喻吧,如果灯带的太多了,泄露电流本身就大,那么你选择30mA的,动作电流可能比30mA小多了,那么有可能碰倒一个情况就是开关直接就合不上或者合上一会就跳了。如果你选择的大了,就有可能带来安全问题了。
这还是主要看个人理解的问题,比如说11楼所说的两种情况,TT系统应该要加漏电保护,比如说距离远了就有可能发生单相接地的时候开关不跳现象,你空开10、16或者20的,就可能出现接地不跳的现象,那么必然存在安全问题。而TN-S系统,因为PE线跟着跑重复接地,导线的阻抗相对你接地系统来说阻抗一般小的多,单相接地会经过你重复接地经过保护线返回电源点,相对来说故障电流一般要大的多,一般空开都能可靠的跳开。所以不是绝对的,主要还是看实际现场工程,规范不这几条不作为强制性条文,设计主要是满足安全、经济要求。
回复
lzchengyang
2014年10月13日 10:01:34
14楼

这个问题……
首先我觉得楼主的认识有误区。就RCD漏电流的选择来说是有规范的,并不是一味的30mA,再说30也只是针对室内而言。如果在正常的泄漏电流情况,RCD动作,那说明你的RCD选择是有问题的,不满足规范要求。
正常情况下,导线都是有漏电流,设备也有。漏电流的选择应该可靠保证在正常泄露电流不动作,故障电流可靠动作。景观照明用TT系统也不太合适,灯具太多,无法保证每个灯具都接地,用TN-S比较合理。
至于怎么确定一个合适的漏电流值,就需要翻阅比较多的资料了。我也无法给出一个合适的值。只能先计算正常泄露电流,在选择。就算需要100mA也没什么奇怪的。具体看看GB13955-2005。
回复
bjwyy2013
2014年10月30日 09:21:49
15楼
看来看去还是一头雾水
回复
明太祖
2016年06月27日 09:51:05
16楼
geheime 发表于 2012-6-27 13:52 这个东西实际上和路灯照明差不多。如果你选30mA,光是导线的漏电流就超过好几倍了。要好好设计啊~~景观照明灯具类型与选用
回复
马瘦毛长
2017年07月05日 11:56:02
17楼
非常好的资料。 。。
回复
liay2009
2017年11月28日 23:26:18
18楼
这确实是个比较难把握的问题,学习了
回复
魔术师
2017年11月29日 10:58:09
19楼
室外漏电选100mA。300mA是防火灾漏电,这个在低压配电规范上有描述。