室外景观照明出线开关漏电保护问题讨论
npxjj
npxjj Lv.6
2012年06月26日 16:44:03
只看楼主

目前,很多景观照明配电系统采用TT系统或TN-S 系统,由配电箱引出的各照明回路出线开关大都采用30mA的微型断路器(微断小开关),但是,据说由于自然漏电流大,这个漏电开关实际会无法投入使用,现在想请有经验的人士能否确认一下如下问题:1、实际使用时30mA漏电开关是否确实无法投入,或可用但是经常动作?2、若1是事实,但是漏电保护是规范要求,设计必须设置,那如何采取更有效的措施,比如是否可参考室内防火灾漏电保护开关那样,选择带有漏电门槛电平的开关抵消自然漏电流的影响,这样的微断开关目前市场提供吗?

目前,很多景观照明配电系统采用TT系统或TN-S 系统,由配电箱引出的各照明回路出线开关大都采用30mA的微型断路器(微断小开关),但是,据说由于自然漏电流大,这个漏电开关实际会无法投入使用,现在想请有经验的人士能否确认一下如下问题:1、实际使用时30mA漏电开关是否确实无法投入,或可用但是经常动作?2、若1是事实,但是漏电保护是规范要求,设计必须设置,那如何采取更有效的措施,比如是否可参考室内防火灾漏电保护开关那样,选择带有漏电门槛电平的开关抵消自然漏电流的影响,这样的微断开关目前市场提供吗?
免费打赏
song237358304
2012年06月26日 17:25:40
2楼
这样的情况我问过现场施工的,的确存在。出现漏电的原因用很多。比如灯具本身的质量问题,灯具使用的环境,现场安装人员的技术水平都会有影响。对于这个问题我暂时的处理办法是一条回路不接太多的灯具。因为漏电的问题不可避免的,只是多少的问题。我们都知道并联电流时叠加的。少接一点灯具漏电总量会少一些。开关跳的概率也会少一些。
回复
npxjj
2012年06月27日 10:53:32
3楼


这是一个办法,只是多少的程度不太好把握。
回复
geheime
2012年06月27日 13:50:14
4楼
这个问题……
首先我觉得楼主的认识有误区。就RCD漏电流的选择来说是有规范的,并不是一味的30mA,再说30也只是针对室内而言。如果在正常的泄漏电流情况,RCD动作,那说明你的RCD选择是有问题的,不满足规范要求。
正常情况下,导线都是有漏电流,设备也有。漏电流的选择应该可靠保证在正常泄露电流不动作,故障电流可靠动作。景观照明用TT系统也不太合适,灯具太多,无法保证每个灯具都接地,用TN-S比较合理。
至于怎么确定一个合适的漏电流值,就需要翻阅比较多的资料了。我也无法给出一个合适的值。只能先计算正常泄露电流,在选择。就算需要100mA也没什么奇怪的。具体看看GB13955-2005。
回复
geheime
2012年06月27日 13:52:20
5楼
这个东西实际上和路灯照明差不多。如果你选30mA,光是导线的漏电流就超过好几倍了。要好好设计啊~~
回复
sydl18
2012年06月27日 16:18:20
6楼
地板言之有理,漏电的数值并不只是30毫安,你可以设大一点,达到才会动作,我记得最大是300毫安
回复
dawang153
2012年06月27日 17:50:04
7楼
回复
npxjj
2012年06月28日 17:39:30
8楼

谢谢参与!
1.首先,我也倾向于用TN-S系统,但是为了避免PE引入异常点位,还应设PE线重复接地{各主要回路(一般为庭院灯)中增设接地极并与PE线连接,各回路出线PE线电气上是互相连通的,使室外景观照明布线范围内形成等电位接地网}。就是采用TT系统(民规推荐),无非进线不引入PE线,由景观照明箱出线我也是按上述接地方式设计的。
2.我还有疑问如下:无论是采用TT系统还是TN-S系统,规范要求漏电保护开关都需要设置,自然漏电流也许计算能确定(通过计算可获得大概值,但是误差肯定不小),或在灯具安装完后采用专用测试仪器(这个比较准),但由于直接接触保护要求漏电流不大于30mA,而且潮湿或戏水区等特殊场所甚至要求是10mA,这使计算法得出的自然漏电流因误差(误差比保护电流还大)比较大而无法用,那只能采用现场测试,是得到了准确的自然漏电流(也是暂时的,随季节有可能不同),现有市场上能提供相应规格(自然漏电流+保护电流)的开关吗?一般开关的规格都是10、30、100、500……这样的电流序列,这些能用吗?
3.经过2的分析,我觉的装在景观照明箱内装漏电保护还真有点不靠谱,我臆想解决的办法:1)采用新型保护开关,能智能检测回路漏电流并区分异常漏电流进行保护;2)各个灯具末端进线盒内装设漏电保护装置。不过上面的办法要实现成本是个问题,现有技术也是问题。其它办法请各为高人能否再出谋划策一下。^_^
请大家多多指正!
回复
nokia0102
2012年06月29日 12:07:52
9楼


哈哈,臆想就好办了,估计可以开发一个保护装置,用静态+动态保护。静态就是设定一个比较大值的漏电电流,比如100mA或者300mA作为基本保护,动态就是要储存一个标准值,比如每3秒或者5秒检测一次,如果两次漏电电流值之差超过15mA,就动作。 呵呵,不知道没有有类似产品呢
回复
wztjms
2012年06月30日 17:50:01
10楼
这个问题不一定是设计问题,施工做法,灯具质量,线缆质量等等都有影响,实际运行是因不好检查出问题原因去掉的较多,同时危险性就大了。
回复
只需用点心
2013年09月23日 08:41:29
11楼
城市夜景照明设计规范JGJ/T163-2008
8.3.3配电线路的保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的要求,当采用TN-S接地系统时,宜采用剩余电流保护器作接地故障保护;当采用TT接地系统时,应采用剩余电流保护器作接地故障保护。动作电流不宜小于正常运行时最大泄露电流的2.0~2.5倍。
回复