请问:过载保护作用于信号,如何做?
dq_gjbz
dq_gjbz Lv.2
2006年12月24日 01:07:45
来自于防雷减灾
只看楼主

有的设备要求过载保护只作用于信号,不能切断电路,具体如何做呀?

有的设备要求过载保护只作用于信号,不能切断电路,具体如何做呀?
免费打赏
rencom886@co163
2006年12月24日 18:13:38
2楼
可以做到没问题啊,例如施奈德的NS-MA系列(断路器无过载保护,故也没法报警了,靠后面的热继报警)

有一点不明白的是消防设备末端要求过载报警
其前端消防干线的断路器是否也只报警不动作,还是要求动作
毕竟干线涉及的面太大了
回复
sunhan328
2006年12月24日 20:16:36
3楼
给一个报警信号。过载动作与报警,不动作于跳闸。
回复
dq_gjbz
2006年12月25日 19:52:49
4楼
具体如何做?
回复
dq_gjbz
2006年12月27日 19:41:48
5楼
?
回复
crazyboy
2006年12月28日 17:32:47
6楼
首先明确,电动机过载保护一般通过热继电器完成,热继电器的触点完全可以作用于接通信号触点的线圈,而不是接触器动作的线圈。
不知道楼主明白没有?其实找个图籍,看一遍消防设备的控制回路,我觉得就可以明白一二了
回复