各位前辈,我想问个问题,我是新手,问题有点弱智。我现在做个vrv系统,室内机用管道式,那么管道式中的送风量用不用算,还是根据选出来的室内机的风量就可以?
各位前辈,我想问个问题,我是新手,问题有点弱智。我现在做个vrv系统,室内机用管道式,那么管道式中的送风量用不用算,还是根据选出来的室内机的风量就可以?
2楼
根据选出来的室内机的风量就可以了,VRV都这样做的,VRV也只用在民用,没那么高要求啊
回复
3楼
因为室内机是根据冷量来选择的,风量就已经定了。。。看产品手册上就有的。
回复
4楼
虽然在样本上室内机的冷量和风量已经定了,但具体可以将你要求的参数(和样本上不能相差太大)报给厂家定做,具体的你可以和大金厂家联系!
回复
5楼
根据冷量选机型!
回复
6楼
做了这久,好象还没听说大金公司的VRV产品有卖非标的,没的定做的
回复
7楼
根据冷量选机,
回复
8楼
一样,美的的我倒听说过。。。
回复
9楼
VRV系统的风管式内机有很多种,一般分高、中、低静压,要根据你的需要来选择,举例说明:现在卧室要装一台45机器,不接风管,那你就只能选择低静压机器,如果选择中、高静压的机器,就会出现噪音大问题;在比如现在客厅需要一台71机器,需要接5米风管,那么你如果再选择低静压机器的话,有可能会送风困难。所以,在选择的时候,要根据需求选择。
回复