求助:平板上的分布筋,一级钢可以不做弯钩吗?有没有依据?希望各位可以帮我,十二万分感谢!
求助:平板上的分布筋,一级钢可以不做弯钩吗?有没有依据?希望各位可以帮我,十二万分感谢!
13楼
1.分布筋考虑受力要求及协调受力时(钢筋受拉),加弯钩。这一点支持6楼的说法;但钢筋受压时,可不加弯钩。
2.若分布筋为其它要求而设置(譬如楼板面温度筋的设置等),可以不加弯钩,只要满足按受拉要求满足搭接长度的要求即可。
其实光圆钢筋要加弯钩是其锚固可以满足承载力要求,但位移要求不能保证,故要加弯钩,形成机械锚固限制位移。
回复
14楼
这要看你用在什么地方了,作为梁的架立筋,板的分布筋,负弯矩钢筋,有些构造配筋,剪力墙的竖向筋,水平筋等都是不弯钩的
回复
15楼
同意
回复
16楼
一级的圆钢筋一般都要求端部弯钩,同意6楼的意见.
回复
17楼
要,验收规范要求
50204
回复
18楼
分布筋一级钢也算受力钢筋,根据50204-531-1条规定要做弯钩!!!
回复
19楼
白念书了,分布钢筋不需要弯钩!
回复
20楼
遍览各种规范对钢筋弯钩的规定,有如下结论:
1. 没有明确说分布钢筋是否要弯钩。
2. 凡是要求钢筋弯钩或加焊横向钢筋的都是这个钢筋是受力的。
分布钢筋非受力钢筋,所以我觉得可以不做。
回复
21楼
:victory: 规范规定1级钢要维弯!
回复
22楼
1、分布的受力筋一级钢作为正弯矩筋要加,负弯矩筋我认为可不加;
2、构造分布钢筋应该不加,和受力筋的连接满足相关要求即可,如150mm,可以不满足锚固长度要求。
回复