急!钢结构柱脚预埋件做小了,已经施工完毕,怎么补救?
qiqiyao
qiqiyao Lv.2
2012年06月26日 15:02:43
只看楼主

rt

rt
免费打赏
无间道
2012年06月26日 16:05:11
2楼
只要承载力能满足要求补焊一块适宜的钢板就可以了,但应该整的设计院的同意。
回复
qiqiyao
2012年06月26日 16:27:11
3楼
承载力也不满足要求该怎么办呢,我是设计方,由于工程特殊,没完全出图就开始施工了,现在发现预埋件做小了
回复
icemountain2000
2012年06月27日 10:09:46
4楼
小埋件上加大埋件,缝隙用搞一个标号的细石膨胀混凝土灌注。螺栓重新植入,做抗拉拔。
回复
wangyitumu2008
2012年06月28日 09:35:45
5楼
可以植筋做个外包式柱脚。
回复
goodylq
2012年06月28日 12:22:40
6楼
换个位置打化学锚栓,上部结构调整。
回复
kketchup
2012年06月28日 17:20:39
7楼
如果柱脚短柱位置够,则可以植开口筋把柱脚包住,然后浇混凝土
回复
xiaofish2011
2012年06月28日 23:34:22
8楼
期待高手回答啊,我也碰到这样的情况啊!
回复
zhanjinyun
2012年06月29日 13:26:58
9楼
回复
jiegouaihaozhe
2012年06月29日 14:05:54
10楼
手上有个项目正好需要,楼主发得太及时了
回复
luohuayun666
2012年06月29日 16:02:34
11楼
做个外混凝土包柱脚,相对方便又实用!!
回复

相关推荐

APP内打开