1.1工程概况新东安市场位于王府井大街北段,自金鱼胡同向南275m地段内,原东安市场原址。由香港新鸿基地产与东安集团合资建设,新东安市场基地面积18790m2,总建筑面积214784m2,是一座大型综合性商场、办公大楼。地下三层,地上裙房六层,高29.45m,裙房以上为三座写字楼,十一层,高45.75m。地下三层为平战结合人防工程(平时为小车库,战时为库房)设备用房,地下二层为货车停放及卸货区、职工食堂、浴室、自行车库及设备用房,地下一层至地上六层为商业、餐饮、娱乐用房,南部为原址的东城区商业区回迁用房。

1.1工程概况
新东安市场位于王府井大街北段,自金鱼胡同向南275m地段内,原东安市场原址。1.建筑物西侧设有DN500mm的市政给水管,北侧设有DN300mm的市政给水管,分别从建筑物北侧和西侧引入DN200mm管道供本建筑物生活及消防使用,为便于日后分开管理,回迁商场部分将独立自场地东侧的新建供水管引入一路DN100mm的供水管,市政水压0.20MPa。
2.建筑物西侧设有DN600mm的市政污水管,东侧设有DN500mm的市政污水管,建筑物内的污水可以分别从西侧和东侧排入市政管道。
1.3给水
1.水源
分别从建筑物西侧和北侧引入DN200mm市政自来水管道供本大厦生活及消防使用
2.用水量
生活用水量见表1-1

1166867498821.jpg

潇湘水云
2006年12月23日 17:53:03
2楼
按800m3储存消防水。
地下3层设储水池总储水量约为2200m3。

4.给水系统
(1)室外给水系统 从建筑物北侧和西侧各引入DN200mm管道供本大厦生活及消防使用,在室外给水管上设置10个室外地下式消火栓和适量的洒水栓。
(2)室内给水系统 首层及地下库房层由城市管网直接供水,用水点最高压力小于0.4NPu。I号写字楼、2号写字楼、3号写字楼及2—6层裙房,各自设独立的生活加压供水系统,生活供水系统采用上行下给。每幢写字楼及2—6层裙房的给水来自地下库房的总储水箱,分系统设置恒压变量变频供水设备。为保证各用水点的水压不小于o.15NPa,在各写字楼顶层和裙房顶层的水泵房内设稳压泵及气压罐,加压供水。各给水进口将在3层地下库房设总表计量。每幢写字楼及裙房由业主设独立的分水表计量,另外,裙房不同性质用水部门将设分水表计量。

各部分储水箱容积见表l—3。

回复
潇湘水云
2006年12月23日 17:54:12
3楼
热水系统采用循环供水系统,供水温度为65℃,分为3个独立系统,即写字楼,裙房2—6层以么首层以下部分。3组储水式热交换器,每组为2台5m3容量,热水总储水量为30m3,加热时间为1.5h热交换器进水管上加设电子除垢装置。

写字楼热水系统由2号写字楼屋顶水箱供水;2~6层裙房热水泵统由新东安得房屋顶水箱供水首层及地下部分由市政管网直接供水。当热水加热至所需温度后,以下行上给方式供应热水,为保持热水温度,设有热水循环水管,在各循环回水管上设循环泵,按回水温度自动运行以保证热水水温不低于55℃。

1.5 饮用水
在写字楼及裙房商场,每层均没有开水间,开水间内设电开水器供应开水。开水用量见表1-5

回复
潇湘水云
2006年12月23日 17:56:08
4楼
2.室外消火栓系统
用水量30L/s,火灾延续时间3h,一次消防用水量324m3,从建筑物北侧金鱼胡同和西侧王府并大街各引入DN200mm管道进入红线内成环(部分管线在室内),在环状管网上设置有10座DN100mm室外地下式消火拴,供室外消防使用。

3.室内消火栓系统
考虑用水量30L/s,火灾延续时间3h,一次消防用水量324m3,采用临时高压系统,整幢大楼按一个分区考虑,在地下3层消防水泵房内设置室内消火拴泵2台(一用一备)。为保证平时顶层消火栓处压力,在2号写字楼屋顶水箱间内设2台稳压泵(一用一各)和一个气压罐来维持压力。凡消火栓处的动压,0.35MPa时,均在消火栓栓口处加设减压孔板。在室外设置数套地下式水泵接合器以供消防车向管网加压供水。

在写字楼及格房内每层均设消火栓,间距保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位,并不应大于30m。消防电梯前均设有消火栓。消防箱内配SN65消火栓1个,19水枪1支,DN65x 25m水龙带1卷,DN25x 30m消防卷盘1套及手提式灭火器2个。消火栓给水管网均构成环形,以保证可靠供水,每个消防箱上均设有报警按钮,火警时通过此按钮起动有关消防加压设备及向消防控制中心报警,消防环管分段设有阀门,以保证检修管道时切断水流之用。此外,消防水泵出水管上亦装设试验用的阀门,同时各阀门的启闭状态均有电动信号返回消防控制中心。

4.目动喷水系统
用水量30L/s,火灾延续时间lh。一次消防用水量108m3,自动喷水系统与消火栓系统合用消防水池,水池设在地下3层。自动喷水系统采用离心式加压泵(包括1台备用泵)设于3层地下库房。最不利点的喷头工作压力不小于0.1MPa。系统静压时压力由顶层水箱以便压泵充压。但全幢大楼的自动喷淋系统与消火栓给水系统各成独立体系。自动喷水喷头在写字楼、裙房及地下停车库部位采用温度级为68℃,厨房则为93℃。

自动喷水系统设26组湿式报警阀,20组用于裙房及地下停车库,6组用于写字楼,每组湿式报警阀所带喷头不多于800个。湿式报警网装置于各层处。报警阀后供水主干管接各层横向支管处,装设分层控制阎,各防火分区分别设置水流指示器,当某层喷头喷水时,水流指示器及压力开关将信号传至消防中心,同时,下层喷淋加压泵自动开启,持续供水。并在首层室外设置水泵接合器2套,以供消防车加压供水。

5.二氧化碳(CO2)灭火系统
对不能用水灭火的机电设备用房,如高、低压配电房、发电机房及燃油锅炉房各设置1套二氧化碳(CO2)全淹没式灭火系统,采用高压系统。设计灭火浓度为34%,喷射时间不超过60钓灭火系统设有自动控制和紧急手动控制两种方式并自动向消防控制中心报警。