平层同程管问题
jes8264043
jes8264043 Lv.2
2012年06月26日 11:21:57
来自于中央空调
只看楼主

各位师傅大家好,我想请教一下一个小型的家用中央水空调系统:五层,六层,主机在楼顶(六层是顶楼),共计30台盘管,其中六层盘管较多,切离立管最远盘管管长有将近40米(从立管到最远盘管一共有12台内机),整个六层长度为50米左右,像这种情况六层需要做同程管吗??在线急等!!!多谢多谢!! 如果可以请指出在什么情况下必须要做平层同程管。。。。。。!!谢谢!!

各位师傅大家好,我想请教一下一个小型的家用中央水空调系统:五层,六层,主机在楼顶(六层是顶楼),共计30台盘管,其中六层盘管较多,切离立管最远盘管管长有将近40米(从立管到最远盘管一共有12台内机),整个六层长度为50米左右,像这种情况六层需要做同程管吗??在线急等!!!多谢多谢!!
如果可以请指出在什么情况下必须要做平层同程管。。。。。。!!谢谢!!
免费打赏
jes8264043
2012年06月26日 11:42:04
2楼
回复
牛广人
2012年06月27日 11:57:05
3楼
做也可,不做也可。但根据你图面上的情况看,做好一点,可做同程环管。
回复
liangda_79
2012年06月27日 15:34:45
4楼
系统相对较小,水利部平衡度不大,所以做同程经济型不大
回复
corrupthero
2012年06月27日 16:25:24
5楼
最好做同城,水力平衡性更好,省的调节
回复
corrupthero
2012年06月27日 16:26:19
6楼
你可以垂直异程,水平同程
回复
baggio914
2012年06月28日 12:58:08
7楼
用不着做同程,空调水系统水力平衡状态较采暖系统要好,因为风盘末端的阻力较大,尤其是加了电动两通阀的情况下,你这个只有两层,平面也不是很大,异程系统没问题。
回复
daguangguo
2012年06月28日 16:48:49
8楼
做成异程系统问题不大。
同程系统比较浪费!
回复
nj_kisen
2012年06月28日 18:19:31
9楼
一个风机盘管的阻力可能就比得上一个不太大的采暖系统,同程也有他的缺点。异程吧!
回复
grhuatao
2012年06月29日 00:50:58
10楼
五十米的沿程管,可以不错同程。系统的压力损失主要是在设备上,通过阀门来调节系统的水力平衡就好了。
回复
youv179
2012年06月29日 08:46:19
11楼
学习了啊、
回复

相关推荐

APP内打开