高压断路器和高压接触器是否可以互换使用?
wenjun20002
2006年12月23日 12:15:10
来自于断路器
只看楼主

高压断路器和高压接触器是否可以互换使用?问题提的不好,请大家多多批评哦

高压断路器和高压接触器是否可以互换使用?问题提的不好,请大家多多批评哦
免费打赏
htzwy
2006年12月25日 19:35:06
12楼
不好意思看错了,是第9楼
回复
追逐岁月
2006年12月25日 21:45:49
13楼
断路器具有灭弧能力,接触器本身不具备这种灭弧能力。断路器操作次数有严格规定,适用于不经常操作的电气回路,其接触器适用于频繁操作的回路中。断路器的开断能力强,可很好的与继电保护配合,接触器除具有低压释放的性质外,不具备其他的保护能力,需要与热继电器等配合才能在电气回路中使用
回复
vi-xg
2006年12月26日 19:25:45
14楼
用途不一样,作用不一样。不能互换使用。在特殊情况下可以。13楼:断路器具有灭弧能力,接触器本身不具备这种灭弧能力 是不正确的。他们都具有灭弧功能,一个具备开断一定容量的短路电流,一个在遇到短路情况下一般能开断额定电流的10倍,叫开断极限短路电流。 接触器要开断电流要与熔断器组合形成一个组合,他一般做额定电流的开合!!
回复
y502x
2006年12月28日 23:57:07
15楼
不能简单说不能,你先确认一下装处的短路电流,如果不超过接接触器的分断能力可互换.因为接触器也具有一定的分断能力,只不过没有专门用来分断短路的断路器大罢了.正因为接触器的分断较断路慢,因而其分断不会产生截流过电压.
回复
chudayi
2008年08月03日 19:52:32
16楼

不是吧,接触器有灭弧能力的,只是不能开关短路电流,但是可以频繁开断正常负荷电流
回复
lqync
2008年08月03日 21:26:06
17楼
学习了,谢谢分享:lol
回复
aczwx
2008年08月26日 16:31:49
18楼
如果接触器的开断电流很大的话,或者短路电流很小的话就可以