高压断路器和高压接触器是否可以互换使用?问题提的不好,请大家多多批评哦

高压断路器和高压接触器是否可以互换使用?问题提的不好,请大家多多批评哦
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年12月23日 16:54:06
2楼
不可以
回复
zyjshu
2006年12月23日 17:26:57
3楼
同意楼上的
回复
首席技术官
2006年12月23日 20:46:33
4楼
断路器:主要是短路保护作用
接触器达不到这个要求
回复
yxp_sohu.com
2006年12月23日 20:59:18
5楼
不可以,断路器操作有过电压,其真空能迅速灭弧,而真空接触器达不到这个要求
回复
jhepzxd
2006年12月24日 07:09:11
6楼
接触器机构寿命超强,达几十万次,可用于频繁操作的地方。例如,常需进行无功补偿的地方,可在前方串一台断路器,后面分几路,每路用一台接触器接一组电容器。正常运行时将断路器合上,投、切电容器可用接触器进行操作。保护接在断路器上,这样,在发生故障时可用断路器切断短路电流。好处是对断路器的要求可降低。有些差的断路器无故障率只有上千次,好一点机构寿命也只有上万次,电容器按一天投切三次算,一年也要上千次,故障率相当高。(不过我们单位不采用这种方法)。
回复
sunbird520
2006年12月24日 11:19:25
7楼
以下是引用jhepzxd在2006-12-24 07:09:11.0发表的内容:
怎么会想到互换使用,两个不同的概念.
回复
binzi0017
2006年12月24日 19:47:57
8楼
不可以的 。高压断路器的保护功能强大,开短能力强,而高压接触器的性能不是这么的好啊!达不到这个要求
回复
t_yf18
2006年12月25日 15:55:08
9楼
断路器具有灭弧能力,接触器本身不具备这种灭弧能力。断路器操作次数有严格规定,适用于不经常操作的电气回路,其接触器适用于频繁操作的回路中。断路器的开断能力强,可很好的与继电保护配合,接触器除具有低压释放的性质外,不具备其他的保护能力,需要与热继电器等配合才能在电气回路中使用。
回复
wenjun20002
2006年12月25日 18:02:41
10楼
谢谢大家.学习了
回复
htzwy
2006年12月25日 19:33:13
11楼
不可以
10楼的说得好。