图纸会审的问题.
lch999
lch999 Lv.9
2006年12月23日 11:49:32
只看楼主

昨天去了工地跟甲方,施工单位进行图纸会审,一个样板户型灯较多.分了4个照明回路.甲方不同意.要求减为二个回路.这样每个回路就有50多个灯了.我不肯改.规范要求不超过25个光源.民宅除外.但我想也不能超得这么多,达到50多个吧,

昨天去了工地跟甲方,施工单位进行图纸会审,一个样板户型灯较多.分了4个照明回路.甲方不同意.要求减为二个回路.这样每个回路就有50多个灯了.我不肯改.规范要求不超过25个光源.民宅除外.但我想也不能超得这么多,达到50多个吧,
免费打赏
wangyuchao1982
2006年12月23日 15:51:34
2楼
这就对了 不能跟甲方妥协
回复
appleyang528
2006年12月23日 16:02:36
3楼
把规范条文跟甲方亮出来,他也不会再为难你!
回复
lggufei
2006年12月23日 19:26:58
4楼
支持楼主.
设计方要按照规范要求坚持真理.
要知道设计可是终身责任制.

不过,我不知道楼主做的什么项目?
那么多灯?
X室X厅?
回复
han2003
2006年12月23日 21:56:12
5楼
坚持真理,不要妥协,把规范拿给甲方看,并且告诉他后果
回复
lch999
2006年12月24日 12:48:19
6楼
回复4楼.是个样板房,比较大.装饰的为了效果,又不按规范布灯.让我们配电的夹在中间,真难做.
回复
lggufei
2006年12月24日 15:51:46
7楼
你管装饰布灯做什么?
你可以只管预留容量就可以了.具体怎么布置让他们自己做去.

要不,你按照装饰的做,那肯定会超规范的.
两头不落好
回复
yuji101
2006年12月24日 20:45:35
8楼
回复
lch999
2006年12月24日 20:46:52
9楼
多谢大侠顾非的提醒.
大家圣诞快乐.....