◆消防电梯下设集水坑排水的规范条文在哪?◆
scgps
scgps Lv.2
2004年07月29日 11:36:35
只看楼主

消防电梯下设集水坑排水的规范条文在哪?帮帮忙,急!

消防电梯下设集水坑排水的规范条文在哪?帮帮忙,急!
免费打赏
long37537
2004年07月29日 11:52:27
2楼
规范条文里没有,建设部出版的《全国民用建筑工程设计技术措施》第222页有:其有效容积不小于2立方米,排水泵的排水量不小于10L/s.
回复
edward200179
2004年07月29日 12:39:44
3楼
防火规范里面有,在讲消防电梯的那一部分,不在给排水部分,《技术措施》这本书就像设计手册一样,只能做设计参考,不能当规范使用
回复
戴飞
2004年07月29日 12:43:04
4楼
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版):6.3.3.11消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00立方米,排水泵的排水量不应小于10L/s。