一建筑内类似走廊照明灯,隔盏二路开关(微断)控制,原理及平面图为二个回路单独管线敷设。请教:1.在实际施工中如管径附合要求,能否穿同一条管线敷设?2.因照明灯不多,零线能否共用(即放一根零线)?3.如穿同一根管子,二路开关相线宜同相还是不同相?  

一建筑内类似走廊照明灯,隔盏二路开关(微断)控制,原理及平面图为二个回路单独管线敷设。请教:
1.在实际施工中如管径附合要求,能否穿同一条管线敷设?
2.因照明灯不多,零线能否共用(即放一根零线)?
3.如穿同一根管子,二路开关相线宜同相还是不同相?
  
免费打赏
annan6688
2012年06月28日 11:41:20
2楼
回答:
1、如果都是强电线可以穿同一线管。
2、按照规范是不允许的,必须每盏灯一根零线。
3、可以不同相,没有硬性要求。
回复
yaoshuaicn
2012年07月06日 14:40:39
3楼
论坛还真不错啊 高手很多。。。。。。。。。。。。
回复
bfhj1016
2012年07月06日 16:08:59
4楼
同回路可以共管
回复
crazyboy
2012年07月09日 16:36:11
5楼
2楼说错了一句,应是一个回路一根零线
回复
px07996811065
2012年07月11日 09:30:10
6楼
同一照明回路可以共零吧