MEB要两处接地?
dchm2002
dchm2002 Lv.2
2006年12月22日 21:48:18
来自于防雷减灾
只看楼主

我的MEB一般是一处接地,上次审图的说我画错了,要我用镀锌扁钢引到远的地方再接地一次。他说是根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)第27.1.1条:等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。怀疑是他理解错误,“不少于2处”只是修饰“接地干线”的,是这样的吗? 我看了一下图集《等电位联结安装》(02D501-2)还有其他的书上,也只有一处接地啊。还有我看了第199页附注第6条,MEB端子板宜直接短捷地与该建筑物用作防雷及接地的金属体连通。但是有时候这样做起来很麻烦,请问你们这样做了吗?

我的MEB一般是一处接地,上次审图的说我画错了,要我用镀锌扁钢引到远的地方再接地一次。他说是根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)第27.1.1条:等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。怀疑是他理解错误,“不少于2处”只是修饰“接地干线”的,是这样的吗?
我看了一下图集《等电位联结安装》(02D501-2)还有其他的书上,也只有一处接地啊。还有我看了第199页附注第6条,MEB端子板宜直接短捷地与该建筑物用作防雷及接地的金属体连通。但是有时候这样做起来很麻烦,请问你们这样做了吗?
免费打赏
xudi1234
2006年12月23日 11:06:50
2楼
没错,,要两处接地!!!

依据你已经说了!

嘿嘿.......................
回复
zyzylz
2006年12月23日 11:20:34
3楼
是这样的,我们都是2处接地。
回复
大鼻山
2006年12月23日 19:02:58
4楼
没有规定MEB要2点接地!那条规范只是说“变电所接地干线要2点接地”。
回复
dq_gjbz
2006年12月24日 03:15:57
5楼
可靠性好罢了,实际是一点接地.