独立设置的生活泵房,其水池结构是否需要采用独立形式
lillie
lillie Lv.2
2004年07月28日 15:01:06
只看楼主

规范上说:建筑物内的生活用水池体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池的壁板底板及顶盖。若是小区内单独的水泵房,是否仍需参照这一条,在泵房结构内另作一个独立结构的水池?还是水池池壁能和泵房外壁共用?

规范上说:建筑物内的生活用水池体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池的壁板底板及顶盖。
若是小区内单独的水泵房,是否仍需参照这一条,在泵房结构内另作一个独立结构的水池?还是水池池壁能和泵房外壁共用?
免费打赏
1969yfj
2004年07月28日 15:18:11
2楼
不得共用
回复
mayuhua
2004年07月28日 19:28:14
3楼
不得共用
规范上说的明白
回复
lzp0928
2004年07月29日 10:13:02
4楼
水池池壁能和泵房外壁共用。
那是不是泵房淹了?!
泵房与水池之间有隔墙(池壁)
规范上说的明白 :建筑物内的生。。。。。
不是说构筑物内的。。。。。
回复
liliping_liu
2004年07月29日 15:34:18
5楼
泵房和水池可以共用池壁,但水池底板得单独打吧!
回复
xian
2004年07月29日 16:10:05
6楼
以前看过有人共用的,不过是地下室
回复
蓝冰有个仔
2004年07月29日 17:23:38
7楼
不能共用。这个在《建筑给水排水设计规范》上说的很清楚的。
由于去年非典的肆虐,所以新发布的规范在防水质污染的要求特别加强了。

第3.2.10条 建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,英才用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。
……

而在规范的条文说明中,列出了这样规定的几个原因:
条文说明 第3.2.10条 本条规定是考虑以下因素:
……

仔细看看规范,就知道,不论什么情况,生活饮用水水池(箱)都不得与建筑物的本体结构共用。

回复
xixi00125
2004年08月06日 07:42:22
8楼
应说得清楚一些,应用不锈钢或相应水箱。
回复
sillmen
2004年08月12日 00:11:07
9楼
不能利用建筑物的本体结构,可用不锈钢或玻璃钢水箱。
回复