生成单层消火栓系统图碰到的几个问题。
huh9009
huh9009 Lv.9
2012年06月25日 17:15:24
只看楼主

1.立管布置时,输入立管顶标高3,底标高0.8;绘制管线时,如果选择“自动读取前一管线标高”,点击立管为管线起点,这时管线标高会变成立管布置时的底标高0.8。是否会符合正常绘图习惯?双击立管,可以看到,立管的起点标高为底标高,终点标高为顶标高。2.如果软件就是那么设定的。在绘制管线时,选择“不读取前一管线标高”,在标高那输入3(原来为0);点击立管为管线起点,这时管线标高会变成0,不是3也不是0.8;而且这时在立管那会出现扣弯样式,很奇怪的错误。

这时,只有在,点击立管为管线起点后,再在标高那输入3才行。
3.生成的单层消火栓系统图,消火栓离立管有点近。在平面布置时,都习惯把立管挨着消火栓边上,这时出的系统图,消火栓会和立管碰了,希望生成时,能自动调整出一点距离。
TM截图未命名.png

TM截图未命名.png

免费打赏
wqaz123
2012年06月27日 11:43:12
2楼
确实是这样。
回复
kobe_bryant24
2012年06月27日 14:10:55
3楼
高兄:
1)立管的起点与终点 是这麽设计的 起点=底 终点=顶
2)这个 管线标高变了的问题 我没有试验出来了。。。。在勾选不读取前一个管线标高的 无论先输入标高还是后输入标高 我这里都是正常的啊 标高没有变化
3)这个消防系统的 消火栓 位置 讨论一下 俺们的宗旨是 按照真实的平面绘图效果反应到 系统图中。这样的主要目的是为了计算,要是移动这个位置 对于美图效果甚佳 但是对于精准度就是弊端 鱼与熊掌如何兼得?
回复
huh9009
2012年06月27日 16:10:33
4楼
第二条,我弄了个录像 处女作
科比兄可以看看
回复
wqaz123
2012年06月27日 19:36:35
5楼
我怎么下不了附件??