有只3P漏电开关,要接到4P漏电开关处拿电源,请问是接4P漏电进线边,还是出线边???
有只3P漏电开关,要接到4P漏电开关处拿电源,请问是接4P漏电进线边,还是出线边???
2楼
“3P漏电开关,要接到4P漏电开关处拿电源,请问是接4P漏电进线边,还是出线边?”
是并接,就要停电后在电源侧接,是下级,则在出线侧接。
接线要按领导或管理人员的要求做,上下要分级!
回复
3楼
没错!看你的需求来接。
回复
4楼
路过学习学习
回复
5楼
路过学习学习
回复
6楼
3P应接在上侧,接下侧送电,4P就跳闸吧
回复