【求事故分析】母排短路,把柜子炸了
zhj201112
zhj201112 Lv.7
2012年06月25日 10:07:39
只看楼主

请各位高手多多指教,这是什么原因啊?

请各位高手多多指教,这是什么原因啊?

邹img0209.jpg


邹img0210.jpg


邹img0211.jpg

lingxuct
2012年06月25日 10:13:24
2楼
为什么要把相间的绝缘隔板拿掉?
回复
zhj201112
2012年06月25日 11:09:37
3楼
出厂的时候是有的,可是到了现场就没有了,不知道怎么回事的?
回复
lingxuct
2012年06月25日 11:24:38
4楼

不知道还敢送电?!
回复
zhj201112
2012年06月25日 11:28:43
5楼
柜内的辟雷器为什么会炸列了呢?请高手请教!
回复
wboy8759
2012年06月25日 11:38:01
6楼
哇,又是这种故障!遇到N多次了,看来这种现象是个通病。
设计安装不周到,保养、维护不彻底,积尘多、受潮严重,开关操作不恰当,引起过压放电弧光短路。不光烧元件,还会灼人呢!
回复
zhj201112
2012年06月25日 11:39:15
7楼
这台柜子已经送了2个小时的电了,才炸的。
炸的时候柜内的所有排都有放电的现象,就是过压的表现,
辟雷器的线也被烧了
供电司的人说是我们柜子的二次短路引起的短路事故,我到现在也没有想清楚在?
回复
zhj201112
2012年06月25日 11:44:27
8楼
供电局的人说是我们柜子的二次短路引起的过压放电现象,这种情况有吗?请指教
回复
dylan3940
2012年06月25日 20:09:41
9楼
低压柜的二次可以直接从一次侧取电的,8楼说的这种情况可能发生
回复
lichaofu73
2012年06月26日 17:34:44
10楼
可能性有二:
1,塑壳上端有铜屑、铁粉进入。尤其施工时上端有接线或桥架、铜排的现场加工,掉落进去。
2,电容器补偿控制仪取样两相火线,因为二次回路电气间隙不足导致的空气击穿弧光短路!

送电前的精心检查和维护是必须的!有些材料自身也有可能绝缘不够。品牌很关键!
回复
cdhxd
2012年06月26日 21:13:18
11楼
我曾经亲自遇见了这种情况。当时是关掉还没有接出线的空气断路器,事故发生了,由于没有戴绝缘手套手被灼伤还很严重。事故原因是由于装配的工人没有把开关接线端子里的螺栓取出,导致关断开关时震动造成短路---三相电弧短路。严重呀!
回复