请教小高层消火栓的设置,11层的单元式住宅可否用双阀双栓?下面两层是商场的11层单元式住宅住宅部分否用双阀双栓?有没有实例工程?

请教小高层消火栓的设置,11层的单元式住宅可否用双阀双栓?下面两层是商场的11层单元式住宅住宅部分否用双阀双栓?有没有实例工程?
zhang0797
2004年07月26日 17:26:32
2楼
11层的单元式住宅一般都要求用双阀双栓!我在深圳搞的都是这样!
回复
sailingzlx
2004年07月26日 23:25:03
3楼
可是规范上没有依据?
回复
蓝冰有个仔
2004年07月27日 00:36:49
4楼
《高层民用建筑防火规范》第7.4.2条规定:“十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。”
里边说的很清楚的,只有在规定的情况下才可以采用双阀双出口型的消火栓,所以我认为sailingzlx说的这种情况,只能采用单阀单出口型的消火栓。
回复
homing
2004年07月27日 08:39:40
5楼
I agree with Nuoren’s opinions
回复
hand-dong
2004年07月27日 09:00:05
6楼
是这样子的
回复
zdjzdj001
2004年07月27日 09:24:47
7楼
小高层消火栓的设置,一般在楼梯平台,如某层发生火灾,该楼层上下2个平台消火栓启动,2只水枪到达,《建规》报批稿已经要求。为成熟做法啊。。。
回复
sailingzlx
2004年07月27日 14:15:39
8楼
我还是比较同意用两个单栓,我查看了以前的一些小高层的讨论,用双栓的还是不少,而且通过了审查,但要靠运气,按高规单元式小高层还是应满足两股水柱到达任何部位,双栓应尽量少用
回复
xiaomin79
2004年07月27日 17:45:10
9楼
同意sailingzlx 的观点,双栓最好少用!
回复
chzgq123
2004年07月27日 22:46:20
10楼
为什么大家都不赞成用双栓?
回复
eline
2004年07月27日 23:06:42
11楼
11层的可以用双栓呀
回复