菜鸟请教一些问题。兄弟姐妹帮忙啊。
nicolaszqj
nicolaszqj Lv.2
2006年12月21日 21:31:31
只看楼主

1。三相四线或者五线供电中,如果给工业动力供电,要求380伏,要的就是线电压了吧?如何接啊。那么这个N,E线有什么作用呢?在相线和中线间的电压不是220么?2。我看到一些大电缆YJV-3*120+N70,N是中线吧。为了安全考虑,为什么不加根E线呢?3。我看到一线小电缆,YJV-3*2.5+E2.5,搞不懂了,3根相线,弄根接地线干什么啊?4。中线N一定全部接地嘛?

1。三相四线或者五线供电中,如果给工业动力供电,要求380伏,要的就是线电压了吧?如何接啊。那么这个N,E线有什么作用呢?在相线和中线间的电压不是220么?

2。我看到一些大电缆YJV-3*120+N70,N是中线吧。为了安全考虑,为什么不加根E线呢?

3。我看到一线小电缆,YJV-3*2.5+E2.5,搞不懂了,3根相线,弄根接地线干什么啊?

4。中线N一定全部接地嘛?
免费打赏
sun1966yong
2006年12月22日 00:05:49
2楼
4线制的N是中线,5线制中的E是保护接地,就是你的负荷处没有设接地网的,可选5线的电缆,E线在两侧与大地网及电气设备外壳相连,N接中线。若是给电机供电,无需220V电源,可选4线,N可作E线用,与大地和设备外壳相连。这主要看你是什么类的负荷,负荷侧是不是有地网来决定的。但中线N在变压器处一定要接地。
回复
tkiteasy
2006年12月22日 02:16:42
3楼

1.设备要求380V有两种情况 一种是三相的 如果设备组中没有单相负荷 那么可以省掉N线。还有一种是380V单相(即用的线电压,不知道说得对不对。。。)那么2根相线 一根PE线即可。PE线为接地线 将设备外壳接地 可以防治漏电时设备外壳带电 N线是单相220V设备用。
2.接地形势有多种 只有TN-S才要求PE线一起配出 如果是TN-C系统 那么PE和N合用,TT则在设备处再接地
3.有些设计的PE线没有用电缆线芯 而是另外单独设BV线等,这样省钱,PE线作用参见1 。
4.没有这一说
回复
nicolaszqj
2006年12月22日 10:48:07
4楼
谢谢:)