活荷载折减在规范中是个比较复杂的问题,《荷载规范》表4.1.1房间类别的不同,其在4.1.2条对应的梁、柱、墙和基础的折减是不同的。目前SATWE没有楼面荷载,其楼面恒、活荷载均是在PMCAD导算为梁间线荷载,造成当在PMCAD中选取活荷载折减后,进入SATWE计算时,其针对梁计算已经折减;此时如果再在SATWE中选择按照表4.1.2中按照楼层折减计算竖向构件,必然会造成重复折减。目前PMSAP可以解决这种现象,PMSAP读取PMCAD中的楼面均不荷载,同时提供了参数可以解决这种现象。JCCAD计算基础时的活荷载读取的是SATWE、PMSAP或PMCAD的标准值,即没有读取折减值,JCCAD在
更多内容的讨论,请百度三人行结构参与。
荷载参数>
[
本帖最后由 adwarddong 于 2012-6-24 15:21 编辑 ]
12楼
youdian有点糊涂,搞不清,到底该怎么操作呢
回复
13楼
wzf3769 发表于 2012-6-25 21:30 这个问题很简单,对于折减相同的那些,就在PMCAD折减就可以对于折减不同的那些,计算两次,一次看梁 …顶啊~~~学习了
回复
14楼
学习了,谢谢了,论坛有你才精彩!
回复