地板采暖每平方米容水量
liu117jun
liu117jun Lv.8
2006年12月21日 17:47:36
来自于采暖供热
只看楼主

地板采暖每平方米容水量是多少有人算过吗?间距200厘米管径1620的,我怎么算按100米的管线长度算阻力是5.6Kpa怎么这么大是不是我算错了

地板采暖每平方米容水量是多少有人算过吗?间距200厘米管径1620的,我怎么算按100米的管线长度算阻力是5.6Kpa怎么这么大是不是我算错了
免费打赏
f_jg2003
2006年12月21日 19:20:32
2楼
阻力大跟每平方水容量没有关系,算一下你的热负荷,跟据散热量算出你这个环路的流量,由此计算阻力。
如果还不清楚把你的计算拿上来看一下。
回复
somebody665
2006年12月22日 10:54:00
3楼
平米水容量:

【含管率】x【管内截面积】

含管率】平米内含热管的延米数量
回复
liu117jun
2006年12月22日 16:48:41
4楼

我用的是地暖设计软件设计的输入数据自动得出结果的
回复
liu117jun
2006年12月22日 16:51:22
5楼

能算一下看看吗?谢了!
回复
liu117jun
2006年12月22日 16:54:09
6楼
我怎么才能算出环路的流量?
回复
liu117jun
2006年12月22日 17:11:08
7楼
是不是我查表地暖流速不应小于0.25/s值得的流量就行呀?
回复
ysq20000715
2006年12月24日 16:19:01
8楼



【含管率】一般3.8-3.2
回复
liu117jun
2007年01月09日 22:14:41
9楼
你说的含管率是不是每平方米用的管
回复
yudongshengemail
2007年01月11日 10:40:52
10楼


可以那么说。
回复
liu117jun
2007年01月23日 18:50:35
11楼
哦,还有 别的说法不成