如何解决宾馆空调主机和水泵都在屋面产生的共振?
nrb310
nrb310 Lv.2
2006年12月21日 16:38:31
来自于中央空调
只看楼主

有一宾馆共六层,选了2台美的A系列65的模块机作为主机,冷冻水泵流量25m3/h,扬程32m,主机和水泵都置于屋顶,空调运行后,第5、6楼客户反映噪声很大,我去现场看,听到水泵发出“嗡嗡嗡”的噪声,声音特别大,我不知如何解了决?真诚的请各为献计!谢谢了!

有一宾馆共六层,选了2台美的A系列65的模块机作为主机,冷冻水泵流量25m3/h,扬程32m,主机和水泵都置于屋顶,空调运行后,第5、6楼客户反映噪声很大,我去现场看,听到水泵发出“嗡嗡嗡”的噪声,声音特别大,我不知如何解了决?真诚的请各为献计!谢谢了!
免费打赏
zchhua2005
2006年12月25日 09:55:06
12楼

换扬程小些的水泵
回复
yfwgood
2006年12月25日 11:09:35
13楼
先检查一下是否水泵与主机连接有共振,再检查水泵、主机安装是否完全按照规范要求施工,如上诉没有问题
检查水泵、主机本身的噪音是否符合要求
最可能的原因就是水泵、主机本身的噪音
回复
yqx.123
2007年11月15日 22:10:42
14楼
空调循环泵产生共振都有啥原因造成的,解决办法有哪些
回复
yqx.123
2007年11月16日 20:15:47
15楼
空调循环泵产生共振造成下边空间声音特别大,吊顶天花吊筋斗在颤抖,是电动机震动由楼板传到下方的怎么解决
回复
jmmkmm
2007年11月18日 20:00:06
16楼
根据你所描述的问题应该可以确认是主机和水泵的运行本体所产生的震动
主机和水泵的运行震动影响的这种原因是主要的,它会顺建筑的本体传下去,影响5.6楼,
你可以检查设备的主体减振,主机如果没有减震措施,每台底座用四个减震弹簧或减震垫或者别的柔性减震设备. 或是将主机和水泵下做一个基础,但是一定要坐到梁或者柱等地方
再检查空调主机跟水泵看有没有做柔性减震,与管道之间有否隔震装置,管道如果比较大的话看有没有减振装置

回复
chunpengf
2007年12月11日 18:39:25
17楼
碰到相同的问题,感谢大家提供的解决方案,试一下。
回复
zhaolihanchun
2007年12月13日 15:24:12
18楼
你的水泵扬程,流量选定的太大了,和噪音有很大关系的 。呵呵。
回复

相关推荐