请问想考核一条10kv分支的无功,具体怎么做?
bossda
bossda Lv.3
2006年12月21日 15:14:01
只看楼主

如果将此分支装上一个多功能电子表(上面可显示有功和无功),是否无功的读数越多,说明此分支上的负荷向大网要的无功就越多,也就是无功补偿不足?

如果将此分支装上一个多功能电子表(上面可显示有功和无功),是否无功的读数越多,说明此分支上的负荷向大网要的无功就越多,也就是无功补偿不足?
首席技术官
2006年12月21日 19:42:02
2楼
从绝对值上看是这样
但是应该从相对值和与有功的比较来看,看功率因数
你的负载要是很大的话,那无功也是很大的,但是有功也是很大的
回复
bossda
2006年12月21日 20:09:08
3楼
请问怎么看无功表,是否就是无功读数越多,代表负荷向大网要无功越多,这么理解对吗?
回复
首席技术官
2006年12月21日 21:04:55
4楼
一般是月末抄表,比如28号到30号的某天,不一定(一个整月即可)
(本月抄表数-上月抄表数)*倍率=本月无功电量(KVARH)
一个功率因数很高的(比如0.95)大负荷的无功有时会比一个功率因数很低的(比如0.5)小负荷的无功还要大
这时应该说大的负荷功率因数高,是受欢迎的
但是功率因数低的这个小负荷却不受欢迎
回复