建筑中水设计规范中8.1.3条文:中水池(箱)内的自来水补水管应采取自来水防污染措施,补水管出水口应高于中水贮存池(箱)内溢流水位。。。8.2.3条文:中水系统的自来水补水宜在中水池或供水箱处,采取最低报警水位控制的自动补给。其条文说明-补水管的自动开启控制水位应设在处理设备启动水位之下,约为下方水位的三分之一处。。。请问,这两条文怎么觉得互相矛盾,满足8.2.3条文,就绝无可能满足8.1.3,这是怎么回事?
8.1.3条文:中水池(箱)内的自来水补水管应采取自来水防污染措施,补水管出水口应高于中水贮存池(箱)内溢流水位。。。
8.2.3条文:中水系统的自来水补水宜在中水池或供水箱处,采取最低报警水位控制的自动补给。其条文说明-补水管的自动开启控制水位应设在处理设备启动水位之下,约为下方水位的三分之一处。。。
请问,这两条文怎么觉得互相矛盾,满足8.2.3条文,就绝无可能满足8.1.3,这是怎么回事?