[地暖]地板采暖的热水供水温度多高可以达到使用效果
wintronlxj
wintronlxj Lv.2
2006年12月21日 10:32:00
来自于采暖供热
只看楼主

求救! 地板采暖的供水温度到底多少可以达到室内使用效果,豆石混凝土回填层到底多厚合适,具体有什么影响,有人说供水温度35度能够达到房间20度的温度,回填层3cm就能满足使用要求。请各位专家指点!

求救!
地板采暖的供水温度到底多少可以达到室内使用效果,豆石混凝土回填层到底多厚合适,具体有什么影响,有人说供水温度35度能够达到房间20度的温度,回填层3cm就能满足使用要求。请各位专家指点!
免费打赏
whbsjy@co163
2006年12月22日 09:18:14
2楼
一般不超过50度,回填层50mm左右
回复
zjw1316189
2006年12月22日 13:24:45
3楼
规范写的很清楚,供水温度最高不超过60度,住宅建筑供水温度宜选50度
可以看看 JGJ142-2004

如果作者能够看得到 请尽快跟贴 http://co.163.com/forum/content/1994_586750_1.htm 以便集中奖励
—— 小兵留
回复
liuyangkee
2006年12月22日 16:34:01
4楼
住宅一般是45到55度的水
一般要加保温层 聚苯中间层加2CM 底层加3CM
一般设计都是按照最冷的时候计算的 平时你所说 有人说供水温度35度能够达到房间20度的温度
是在不是很冷的时候 可以通过物业集中调 也可以现在自家的燃器炉 自己调节
如果是三九天 您的35度 可就不灵了
回复
bingyu0605
2006年12月22日 17:37:22
5楼
供水温度最高不超过60度

至于地板采暖的供水温度到底多少可以达到室内使用效果

呵呵。一般暖通施工图设计说明会写的很清楚
回复
wintronlxj
2006年12月25日 10:26:32
6楼
60度的水非常不现实,国家标准规定的风机盘管制热的出水温度为45度,地板采暖的效果要好的多,为什么还要那么高的温度,我想了解的是实际的运行设计温度,温度过高对地暖管的寿命影响很大,我们在东北作的项目,还是间断性运行,出水设置为40度效果非常好,热源形式我们采取的是水源热泵单制热机组。
回复
zjy0818
2007年04月06日 16:54:12
7楼
严格讲应按热交换的考虑.一般水的温差10度就可关键是水流速度和散热材料和面积
回复
alq-5555
2007年06月15日 09:05:56
8楼
关于住宅地热采暖:由于PPR管的温度限制,设技要求温度不高于60度,在实际运营中,根据不同地域也有所不同,我在2005年内蒙作过13万建筑面积的楼房住宅小区,7层共计16栋,就是地热供暖的,在调试的时候,大概是10月22日二次出口温度为32度,当时室内温度有27度左右,到了春节的时候,我有去了二次出口温度为45度,这是是内的温度还是28度左右,当时,有些老人都感冒了。原因是是内外温差太大。至今使用效果很好。
回复

相关推荐

APP内打开