10KV的过流保护与速断保护的区别?
ares_rambo
ares_rambo Lv.7
2006年12月20日 18:54:52
只看楼主

如题

如题
免费打赏
首席技术官
2006年12月20日 23:37:28
2楼
过流是针对过负荷的
速断是针对短路的
回复
hhsscc
2006年12月21日 09:45:56
3楼

速断是作为本线路的主保护,过流是速断的后备保护。
回复
zsyndq
2006年12月27日 16:27:48
4楼
过流有一定延时,速断一般都是瞬时的
回复
欢快的
2006年12月27日 17:02:43
5楼
过电流保护用来做为线路相间短路保护。当发生短路故障时,保护装置动作,并使高压断路器跳闸,切除故障线路或故障设备。又分定时限过电流和带时限的过电流保护.带时限过电流保护装置的动作电流应躲过线路的最大负荷电流.
速断保护只能保护线路的一部分,而不能保护线路的全长.通过速断保护和过流保护实现选择配合.

仅此理解,不当处还请指教.
回复
ares_rambo
2006年12月27日 18:59:46
6楼
Thanks!
回复

相关推荐

APP内打开