请教各位,小区消防泵房的气压罐该怎么定?
jeffknight
jeffknight Lv.2
2004年07月23日 14:43:03
只看楼主

小区设置环状消火栓管网(小高层和地下车库用)和自喷管网(专供地下车库),消火栓系统内最大一个建筑物用水量为20L/s,自喷系统最大一个地下车库用水量为26L/S,小高层共8万平方,地下车库共4万平方,现在设置一个小区消防泵房,两个系统的压力罐怎么取?按照一个建筑单体去压力罐是不是太小了,泵会经常启闭,该怎么考虑?谢谢各位!!

小区设置环状消火栓管网(小高层和地下车库用)和自喷管网(专供地下车库),消火栓系统内最大一个建筑物用水量为20L/s,自喷系统最大一个地下车库用水量为26L/S,小高层共8万平方,地下车库共4万平方,现在设置一个小区消防泵房,两个系统的压力罐怎么取?按照一个建筑单体去压力罐是不是太小了,泵会经常启闭,该怎么考虑?
谢谢各位!!
免费打赏
zhouchunjuan
2004年07月23日 14:47:14
2楼
我想应该各自考虑,消火拴系统和自喷系统各选一套。
回复
jeffknight
2004年07月23日 16:14:04
3楼
楼上的兄弟,现在自动喷淋和消火栓系统是分开设置的,各有各的消防设备,现在的问题是这个气压罐该怎么取会比较合适?
回复
luo451
2004年07月23日 17:05:04
4楼
首先,多幢建筑和用消防水泵,按消防用水量最大的选取水泵,规范上有规定的,就是根据同时火灾次数为一次来的。至于气压罐取多大,全国规范没明确,上海市规定分稳高压系统和临时高压系统俩种情况,稳高压系统消火栓系统和喷淋系统都按50升选区,临时高压系统,消火栓区300升,喷淋去150升。不知到外地是否可以参照执行。
回复
jeffknight
2004年07月23日 18:03:49
5楼
多个车库共用一个自喷系统,共用一个消防设备,150L的气压罐是不是太小?会不会过于频繁启闭泵?