正在做一个水厂,两路10KV电源从外面引进高压配电房电缆沟,然后进高压开关箱,再从桥架进电容柜,最后到高压电机(水泵用)请问各部分如何做接地?图纸设计很模糊,我以前没做过高压,请高手帮忙,多谢!!!!
正在做一个水厂,两路10KV电源从外面引进高压配电房电缆沟,然后进高压开关箱,再从桥架进电容柜,最后到高压电机(水泵用)请问各部分如何做接地?图纸设计很模糊,我以前没做过高压,请高手帮忙,多谢!!!!
2楼
马上就要开工了,兄弟门救死扶伤啊!
回复
3楼
就要开工了,救人啊!
回复
4楼
所有金属外壳,直接接地。接地装置就近找。接地阻值10欧。
回复
5楼
多谢上校!!!!!
回复
6楼
高压电机都是10KV的吗?都是10KV直配的?我觉得还要在你的进线处加零序电流保护措施。
回复
7楼
都是10KV直配的怎么加零序电流保护措施啊?????
回复
8楼
首先分成工作阶地和保护接地,再按功能细分即可
回复
9楼
实在想不出来的话 就要设计的人 来明确让他们来顶方案
回复
10楼
接地阻值小于等于4欧
回复
11楼
分开来说说,保护接地好解决,高压开关箱、桥架、电容柜、高压电机所有金属外壳接地,这个保护接地主要是在碰壳时形成相线对地短路,使相线上的保护装置动作,切断电源保护设备和人员安全。
最后就只有一个问题了,电容柜和高压电机工作接地有没有什么要求????根据要求来做,这东西可以直接找设备厂家来做的。
回复